Gibt es die Möglichkeit eine Umschaltverzögerung von WW auf FBH einzustellen?

Derzeit wird nach erreichen des Sollwertes des WW sofort wieder auf die FBH umgeschaltet und dadurch für 1-2 Minuten das knapp 60° warme Wasser in den Fussboden gepumpt. (bis der Kreislauf von Umschaltventil zur WP und retour entleert ist...) Bei aktiver Kühlfunktion führt das dann auch gleich dazu, dass die Kühlung aktiviert wird, obwohl eigentlich in der FBH die Einschaltschwelle noch nicht erreicht ist. Hier denke ich, dass durch die Steuerung gegengewirkt werden müsste, daher bin ich für Vorschläge dankbar, wie das erreicht werden kann.

Die Anlage ist eine Vitocal 300A im gleitenden betrieb, also ohne Pufferspeicher.

1 ANTWORT 1

Hallo JP-NW08,

bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.

Der Hintergrund, weshalb die Anlage die Nachlaufzeit über den Heizkreis durchführt, liegt daran, dass es sonst zu einer Regelhochdruckstörung kommen kann.