Vitocal 200-S AWB-M 201.D08
Bei der letzten Wartung Ende August, hat der Servicetechniker folgende Änderungen von Parametern vorgenommen.
7020 auf 150
5001 auf 56
7313 auf 40
Die vorherigen Einstellungen kenne ich leider nicht.
Nach den ersten Monaten der Heizsaison bin ich mit dem hohen Energieverbrauch der Anlage nicht zufrieden.
Der Verdichter läuft z.B. jetzt jede Nacht durch. Letzten Winter lief dieser meist 1h und dann 1h nicht.
Kann das mit den geänderten Einstellungen zusammenhängen und was bedeuten diese konkret bzw. auf was haben diese Einfluss?
Hallo sonndidi,
die Parameter bedeuten folgendes:
7020 - Mindestdauer für Registrierung von Meldungen - Das betrifft di eMEldungen, die ggf. von der Außeneinheit geschrieben werden.
5001 - max. Sekundär-Vorlauftemperatur
7313 - Ausschalthysterese Sekundär
Das Verhalten jetzt kann in jedem Fall mit den Einstellungen zusammenhängen. Ich sehe dies aber generell nicht kritisch, da bei Wärmepumpen lange durchschnittliche Laufzeiten erreicht werden wollen. Ist denn eine Einzelraumregelung vorhanden?
Viele Grüße
Flo
Nein, es gibt keine Einzelraumregelung.
Ich werde es noch einige Zeit beobachten und mich ggf. nochmal melden.
Danke
Das wird der Grund sein, weshalb sie jetzt durchläuft. Die Rücklauftemperatur steigt nicht an, da es keine Ventile gibt, die bei Erreichen der Solltemperatur zu machen und somit die Rücklauftemperatur schneller ansteigt.
Viele Grüße
Flo
Vorlauf- und Rücklauftemperatur sind meist nur 2 Grad unterschiedlich. (Z.B. 26 Grad Vorlauf und 24 Grad Rücklauf.)
Könnte das auch mit dem Überstörmventile für den Pufferspeicher zusammenhängen?
Noch eine Frage bitte:
Kann ich im Servicemenü oder der Codierebene 2 den tatsächlichen Volumenstrom auslesen?
Wenn ja, wo bzw. bei welchem Parameter.
Bei meiner WP ist gem. Produktbeschreibung 700l/h angeführt.
Nein, du kannst aber sehen, ob der Mindestvolumenstrom ausreichend ist. Siehe hierzu die Serviceanleitung auf Seite 112 und 114.
Auch wenn du es nicht gern liest, ohne eine Einzelraumsteuerung wird es nicht funktionieren bei deinem System.
Viele Grüße
Flo
Vielleicht verstehe ich das ja falsch.
Es gibt für das EG u.d. OG in meinem Haus je einen Verteiler, wo für jeden Heizkreis/Raum der Durchfluss geregelt werden kann. Das wird dann wohl die Einzelraumregelung sein.
Bei der Umstellung von Gastherme auf WP in 2022 wurde da nicht groß etwas geändert. Soweit ich feststellen kann, sind alle Ventile ganz aufgedreht. Durchfluss zwischen 1 - 1,5 l/min. je Ventil.
Das mit dem Volumenstrom ist mir jetzt klar. Laut Serviceanleitung sieht man ob die Überwachung nicht aktiv ist, zu hoch oder zu niedrig ist. (Seite 112 u. 114)
Wo könnte ich zur Optimierung der Einschaltzeiten des Verdichters also eingreifen?
LG, Dietmar
Da sind aber keine Stellventile drauf, die regeln können. Über Raumthermostate regeln die Stellventile die einzelnen Kreise ab und sorgen dafür, dass die Temperatur auch einmal erreicht werden kann und somit die Rücklauftemperatur ansteigt.
Wenn das von dir beschriebene Verhalten bei einer Anlage mit Einzelraumregelung vorhanden ist, empfehle ich immer, das Niveau der Heizkennlinie um eins anzuheben. Dadurch würden die Ventile schließen und die Temperatur ansteigen. Das kannst du bei deiner Anlage ohne Einzelraumregelung aber nicht machen. Mein Vorschlag wäre die Nachrüstung der Einzelraumsteuerung.
Viele Grüße
Flo