abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Gasheizung und Luft-Wärmepumpe

Wir haben ein Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200-W gekoppelt mit einer Luft-Wärmepumpe Vitocal 200-S. Die Vitodens Gasheizung war noch nie in Betrieb, obwohl eingeschaltet. Niemand konnte mir bisher sagen wann die Gasheizung zugeschaltet wird und wie und wo dies gesteuert wird. Die Wärmepumpe ist der Master, aber habe ich jetzt eine Gasheizung die nie läuft?

Die letzten Tage waren schon sehr kalt und ich hatte das Gefühl die Wärmepumpe schaft dies nicht so einfach. Mein Gasverbrauch ist seit Juni praktisch 0.     

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo wfb,

die Zuschaltung deines Vitodens funktioniert folgendermaßen: (Ich gehe davon aus, dass er hydraulisch so eingebunden ist, dass er Heizbetrieb und Warmwasserbereitung macht und auch entsprechend freigegeben ist.)

Zuschaltung bei der Warmwasserbereitung:

-> Ist die Hysterese Zusatzheizung für Warmwasser unterschritten (Standard 10K), geht der ext. Wärmeerzeuger für die Warmwasserbereitung in Betrieb.

-> Bemerkt die Regelung, dass die Aufheizzeit des Warmwasserspeichers zu lange dauert, wird der ext. Wärmeerzeuger eingeschaltet.

-> Sollte das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) den im Parameter 7B0F eingestellten Wert unterschritten haben, erfolgt die Warmwasserbereitung nur noch durch den ext. Wärmeerzeuger.



Zuschaltung beim Heizbetrieb:

-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) größer als der im Parameter 7B02 eingestellte Wert, wird der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb nicht eingeschaltet.

-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) kleiner als der im Parameter 7B02 eingestellte Wert, wird der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb bei Bedarf hinzugeschaltet. Dies erfolgt dann, wenn die Wärmepumpenregelung bemerkt, dass die Aufheizung des Pufferspeichers zu lange dauert.

-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) kleiner als der im Parameter 7B0F eingestellte Wert, wird nur noch der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb eingeschaltet.



Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo wfb,

die Zuschaltung deines Vitodens funktioniert folgendermaßen: (Ich gehe davon aus, dass er hydraulisch so eingebunden ist, dass er Heizbetrieb und Warmwasserbereitung macht und auch entsprechend freigegeben ist.)

Zuschaltung bei der Warmwasserbereitung:

-> Ist die Hysterese Zusatzheizung für Warmwasser unterschritten (Standard 10K), geht der ext. Wärmeerzeuger für die Warmwasserbereitung in Betrieb.

-> Bemerkt die Regelung, dass die Aufheizzeit des Warmwasserspeichers zu lange dauert, wird der ext. Wärmeerzeuger eingeschaltet.

-> Sollte das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) den im Parameter 7B0F eingestellten Wert unterschritten haben, erfolgt die Warmwasserbereitung nur noch durch den ext. Wärmeerzeuger.



Zuschaltung beim Heizbetrieb:

-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) größer als der im Parameter 7B02 eingestellte Wert, wird der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb nicht eingeschaltet.

-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) kleiner als der im Parameter 7B02 eingestellte Wert, wird der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb bei Bedarf hinzugeschaltet. Dies erfolgt dann, wenn die Wärmepumpenregelung bemerkt, dass die Aufheizung des Pufferspeichers zu lange dauert.

-> Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) kleiner als der im Parameter 7B0F eingestellte Wert, wird nur noch der ext. Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb eingeschaltet.



Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

 

wie du es beschrieben hast, funktioniert die Regelung so bei der bivalent-alternativen Betriebsweise oder bei der bivalent-parallelen Betriebsweise?

Und welche von den beiden Betriebsweisen ist eher zu empfehlen?

 

LG

Michael