abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fussbodenheizung wird überall nicht warm

Hallo,wir haben in eine neu bau seit 3 Jahren fussbodenheizung vitocell 100. Diese winter haben wir Problem damit das in Erdgeschoss wie zum Beispiel küche Esszimmer und Stück von Wohnzimmer kalte Boden ist. Leider wiessen wir was kann man da einstellen.  Können Sie uns vielleicht weiter helfen.  Vielen Dank 

Veronika 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Veronika!

 

Habt ihr geprüft, ob die Ventile "offen" sind. Auch bei einer Fußbodenheizung können Ventile klemmen wenn sie den ganzen Sommer geschloßen sind. Zum lösen muß man dann den Ventilkopf abschrauben und den Stift mit einer Zange oder einem Hammer lösen.

 

Gruß Gwyn

Alle Ventile sind löse und offen. Aber trotzdem wärm das nicht überall 

Hallo,

Wenn nichts geändert wurde, wie zum Beispiel die Pumpenleistung, würde ich auf Luft im System tippen und die Heizkreise einzeln mit Frischwasser durchspülen (läuft bei uns über eine Entsalzungspatrone).

Hallo Veronika!


Vom selber Spülen kann ich nur abraten. Das Heizungswasser in einer FBH muss einen bestimmten PH-Wert und eine Zusammensetzung haben, die höchst wahrscheinlich nicht im Trinkwasser vorhanden ist. Daher sollte so etwas nur vom lokalen Fachunternehmen mit entsprechendem Filter und Ionentauscher gemacht werden.


Luft in den Heizungsrohren ist grundsätzlich eine Möglichkeit. Ventile können sich aber auch anderweitig zusetzten.


Wenn die einfache Mechanikarbeit von oben nicht weiterhilft und ihr die Ventile nicht selber ausbauen und kontrollieren könnt - z.B. wenn ihr keine Heizwasser-Nachfüllvorrichtung habt -, dann bleibt leider nur die Möglichkeit den Fachbetrieb zu Benachrichtigen und zu hoffen das er das Problem schnell lösen.


Gruß Gwyn

Den Ventilpin mit einer Spitzzange fassen und kräftig rein-rausbewegen. Vorher die Pumpenleistung auf Max. erhöhen. Alle anderen Kreise schließen. Möglichst viel Druck am klemmenden Ventil aufbauen.  Dann kann man auch gleich (thermisch)  den Erfolg am Ventil spüren. 

Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09
Baujahr 2023 R410A Online seit 11/2024 - alles DIY
Top-Lösungsautoren