abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fußbodenheizung kaltes Wasser

Hallo, die Solltemperatur im Heizkessel ist bei über 40 Grad, die Vorlauftemperatur bei 33 Grad, das Warmwasser funktioniert - aber in dem Vorlaufrohr, das in die Fußbodenheizung geht, ist bereits nur kaltes Wasser. Pumpe läuft,  der Druck im Druckausgleichsgefäß (welches neu installiert wurde, ist bei 2 Bar). Kann jemand helfen, warum nur kaltes Wasser durch die Heizung läuft? Danke sehr!

0 ANTWORTEN 0