Liebe Experten, liebe Community,
vor knapp 3 Monaten sind wir in unseren KFW40 Neubau mit Keller (ca. 270qm Wohnfläche) eingezogen.
Wir nutzen folgendes System: In.einh.vitocal 200-6 awb-e-ac 201.d16 mit Pufferspeicher 100W (160L) und Warmwasserspeicher 100W (300L), Steuerung Vitotronic WO1C, weitere Daten liegen derzeit weder vom Hausbauer noch vom "Fach"betrieb vor.
Vom Fachbetrieb bin ich leider immer noch enttäuscht, da ich hier von den Installateuren keine zufriedenstellenden Infos bekame und selbst Daten für KFW und BaFa noch ausstehen.
Die anfänglichen Zeitprogramme waren: Heizen 0-24 Uhr, Warmwasser 0-24 Uhr 55 Grad, Pufferspeicher 0-24 Uhr xx Grad
Der Stromverbrauch lag anfänglich bei ca. 16kwh am Tag Anfang Oktober, die Wärmepumpe ging laut Betriebstagebuch bis zu 10x pro Tag an.
Wir haben eine PV Anlage mit 9,5kwp und Tesla Powerwall.
Es stellen sich nun folgende Fragen zur Optimierung des Systems und Senkung des Stromverbrauchs.
Wie sind die beiden Speicher miteinander verbunden? Zieht der Pufferspeicher Wärme aus dem Warmwasserspeicher? Wie viele Wärmetauscher sind denn in den Speichern verbaut? Ist der Warmwasserspeicher eine Frischwasserstation oder ist das Wasser an den Armaturen direkt aus dem Warmwasserspeicher? Was heisst Rücklauftemperatur hydraulische Weiche? Wo sehe ich denn welche Temperatur im Pufferspeicher bei Festwert, Normal und Reduziert eingestellt ist und wie kann ich das verändern? Heizt der Pufferspeicher nur im Zeitprogramm Pufferspeicher auf - wie auch im Programm Warmwasser? Reicht es denn 1x am Tag aufzuheizen? Wie hoch stelle ich dann die Temperatur ein? Warum ist die Vorlauftemperatur (Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers) beim WW Programm deutlich erhöht, ist das nciht nur die Temperatur in die FBH? Die Heizkreispumpe ist immer an, ist das korrekt? Was genau macht die eigentlich? Was heisst Speichertemperatur oben für den Warmwasserspeicher und wie unterscheidet sich diese zu normal? Ich verstehe das so, dass oben immer erhöhte Temperatur herrscht, da warmes Wasser nach oben zieht, wenn im WW Soll Programm dann 45 Grad erreicht sind schaltet die WP ab, das Wasser durchmischt sich aber und reduziert auch die Temperatur oben und dann geht die Pumpe wieder an, wäre doch sinnfrei so oder ist das mittlerweile egal wie oft die WP an schaltet? Sehe ich nur "oben" die Temperatur oder auch woanders?
Da wir PV Strom nutzen und ich SmartGrid noch nicht eingerichtet habe, habe ich beide Zeitprogramme für Pufferspeicher und Warmwasser auf 11-15 Uhr gesetzt. Reicht die Zeit denn überhaupt um beide Speicher voll zu beladen? Wie lange dauert das überhaupt bei z.B. 40 Grad WW Temperatur oben 55 Grad Soll und 10 Grad Außentemperatur? Wir haben keinen HT/NT Stromtarif, aufgrund der monatlichen Grundgebühr lohnt sich das überhaupt nicht. Ziel für jetzt wäre also zur höchsten Außentemperatur mit höchster Sonneneisntrahlung einmalig voll zu beladen. Wenn ich nur 11-15 belade, sollte ich dann dennoch für die restlichen Tageszeiten Zeitprogramme mit niedrigeren Temperaturen aktiv lassen, damit kein Speicher zu stark auskühlt (primär Heizung), wie lange reicht denn die Pufferspeicher Ladung mit xx Grad Festwert (wo sehe ich den und wie ändere ich den) ungefähr bei 44 Grad Vorlauf (0 grad Außentemperatur) bei 270qm Wohnfläche? (Ungefähr meint für die Sperrzeit bis zur nächsten Beladung ja oder nein).
Viele Fragen, das tut mir leid, ich hatte gehofft sowas alles bei der Iebtriebnahme klären zu können, dem war aber nicht so bzw. der Fachbetrieb wusste dazu gar keine genauen Antworten. Nichtmal die genaue Funktion der Speicher war klar, geschweige denn wie diese miteinander verbunden sind...
Abschließend interessiert mich noch ob überhaupt und wenn ja wie die Heizung die Information bekommen kann ob es morgen sonnig wird - denn dann kann nachts die Ist Temperatur in den Räumen gerne abnehmen (bzw. nicht mehr zugeheizt werden), die letzten 3 Tage hatten wir ohne Beschattung im ganzen Haus ca. 2 Grad Temperaturanstieg. Das Haus ist komplett mit KNX ausgestattet und für eine solche Funktion würde ich den extremen Aufpreis der Viessmann KNX Einheit nicht scheuen.
Ich freue mich auf Ihre Antworten und hoffe Sie können mir helfen. Vermutlich entstehen aus Ihren Antworten Folgefragen, vielen Dank im Voraus für die Beantwortung, gerne telefonisch.
beste Grüße, Daniel Zigeiner
Hallo, die letzten Tage habe ich euren Input befolgt und die Heizkurve von 0,7/2 auf 0,3/0 gesenkt, sowie in den beiden Räumen, in denen ich die höchste Temperatur benötige die ERR auf 29Grad(max) gestellt. Jetzt ist dauerhaft die Heizanforderungen in den Räumen da und ich werde - wenn nötig - das Niveau erhöhen sofern meine Wunschtemperatur nicht erreicht wird. Damit ist die WP seit eurer letzten Nachricht 2x für Heizbetrieb gelaufen. Bisher wird im Bad die gewünschte Temperatur auch noch gehalten, schauen wir mal die nächste Woche. Vielen Dank.
Hallo erneut, bis vor 3 Tagen war alles wie erwartet, Innentemperaturen waren auch ok, nun haben wir knapp über bzw. knapp unter 0 Grad und die WP lief vorgestern ca. 12 Stunden, gestern ca. 16 Stunden und heute bisher seit 0 Uhr. Der Stromverbrauch variiert von 1kw bis 4kw. Soweit so gut, in der App ist die Anzeige Forstschutz manchmal an, manchmal aus, die WP läuft aber auch ohne die Frostschutzanzeige und erzeugt Vorlauftemperaturen von um 33 Grad obwohl laut Heizkurve bei 0 Grad 30 Grad Vorlauf und bei -10 Grad 32 Grad Vorlauf eingestellt sind. Ist das so prinzipiell erst mal normal? Unter welchen Bedingungen schaltet die WP denn mal wieder ab? Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf? Kann man die Vorlauftemperatur bei aktivem Frostschutz einstellen oder variiert die je nach Heizkurve? Seitdem ich begonnen habe diese Nachricht zu schreiben seig die Außentemperatur von 4 auf 5 Grad, Verdichter war die ganze Zeit an, Heizkreispumpe an, Frostschutz aus, Vorlauf variierte von 30 bis 33 Grad, Rücklauf stieg von 30 auf 31 Grad. Grüße
Hallo Daniel,
für die Berechnung der Vorlauftemperatur wird eine gedämpfte und etwas verzögerter Aussentemperaturwert verwendet.
Hat die WP unter Tags dann die Vorlauftemperatur wieder zurückgenommen?
Wenn die Heizkurve dann mal (bei trüben Wetter) gut passt, könntest du die Stellantriebe in den Räumen die bei Sonne zu warm werden auch wieder aktivieren.
VG
Hallo, jaja die erhöhte Vorlauftemperatur war nur über die o.g. Zeiten erkennbar, solange Ventilator sichtbar aus war und auch der Verdichter in der App aus war ging die Vorlauftemperatur wieder unter 30 Grad. Die ERR ist nur in 2 Räumen deaktiviert, die am wärmsten sein sollen, in beiden, sowie in allen Räumen passt die Temperatur aber auch gut, wobei sich die wärmsten zu den kälteren Räumen eh nur um 1 Grad unterscheiden sollen. Das würde ich gerne auch so beibehalten über den Winter, um zu prüfen, ob die Neigung passt, falls wir tatsächlich mal eins bis zwei Wochen mit Temperaturen unter 0 haben. Ich bin nur etwas irritiert von der gestrigen Beobachtung: "Seitdem ich begonnen habe diese Nachricht zu schreiben seig die Außentemperatur von 4 auf 5 Grad, Verdichter war die ganze Zeit an, Heizkreispumpe an, Frostschutz aus, Vorlauf variierte von 30 bis 33 Grad, Rücklauf stieg von 30 auf 31 Grad." Ich vermute Frostschutz würde auch bei einer Vorlauftemperatur von 28 bis 30 Grad (bei Außentemperatur 0 bis -10 Grad) funktionieren und hätte vermutet, dass wenn die WP läuft die Energie nicht außen verpufft sondern trotzdem was im Heizkreis ankommt und wenn sie dann bei Minusgraden fast dauerhaft läuft aber die innen ankommende Vorlauftemperatur zu hoch ist, wirds doch wieder zu warm innen? Oder verhindere ich das dann wenn ich von den beiden Räumen mit deaktivierter ERR die Thermostate wieder etwas reduziere, damit dann keine ständige Heizanforderung erfolgt? Vermutlich ist das aber viel zu mikroökonomisch gedacht und es ist in der Praxis gar nicht so relevant ob der Vorlauf mal ein Stunden zu warm ist, solange es auch im Haus ankommt, der Stromverbrauch in den 3 o.g. Tagen war allerdings deutlich erhöht. Mir ist schon klar, dass die WP bei niedrigeren Temperaturen sicher nicht linear mehr Strom verbraucht sondern wohl eher fast exponentiell, ich will es nur halbwegs nachvollziehen können. Grüße
Hallo,
wenn das Frostschutz-Icon sichtbar ist, verhält sich die WP im Heizbetrieb nicht anders als sonst. Das ist nur ein Hinweis.
Die Heizlast und der Energieverbrauch des Hauses haben einen linearen Zusammenhang mit der Temperatur-Differenz innen und außen.
Die Arbeitszahl der WP folgt der Formel für den Carnot-Wirkungsgrad.
D.h. in der Praxis zum steigenden Energieverbrauch kommt noch die schlechtere Arbeitszahl mit steigender Temperatur-Differenz hinzu.
Faustformel:
Vorlauftemperatur 1 K höher --> Leistungszahl 2,5 % schlechter
Quellentemperatur 1 K niedriger --> Leistungszahl 2,7 % schlechter
VG
Also vergangene Woche lief die WP fast dauerhaft jeden Tag von 4 Uhr bis 24 Uhr, heute ist das auch zu beobachten. Außentemperatur immer zwischen 0 und 3 Grad, Vorlauf 33 Grad, obwohl die Vorlauftemperatur von 33 Grad erst bei -30 Grad erreicht werden soll. Wie lässt sich das denn jetzt erklären? Wo geht geht denn die ganze Energie hin? Die ERR habe ich in den beiden Bädern wieder aktiviert und ich habe am G1 dauerhaft (tagsüber) größere IST Temperaturen als Soll Temperaturen. Nur morgens nach dem Aufstehen erkenne ich einen geringen Temperaturabfall. Wie lässt sich also die hohe Vorlauftemperatur erklären und das Laufen der WP obwohl laut G1 kein Heizkreis Heizanforderung hat? Grüße
Hallo
@Flo_Schneider hast du eine Idee warum hier die Vorlauftemperatur über der Heizkurve liegt.
Danke.
VG
Hallo,
dazu würde ich gerne einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht sehen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Schreib bitte auch nochmal dazu, wie die Kennlinie derzeit eingestellt ist.
Viele Grüße
Flo
Danke, jetzt weiß ich was du meinst. Welche Schaltzeiten hast du denn beim Pufferspeicher eingestellt? Wenn dort normal steht, ist es auch normal, dass die Puffer-Ist-Temperatur höher als die Solltemperatur ist. Denn dann erfolgt die Abschaltung nicht nach dem Puffersensor, sondern nach dem Sekundärrücklaufsensor.
Viele Grüße
Flo
Zeitprogramm Pufferspeicher ist 0-24 Uhr normal - was ist denn jetzt da die sinnvollste Einstellung?
Beim Pufferspeicher hätte ich angenommen, dass dieser ja auch mit höherer Temperatur geladen werden kann um weniger Laufleistung der Wärmepumpe zu haben - dies würde aber im Gegensatz dazu stehen, dass die Wärmepumpe lange besser in Teillast als Volllast laufen soll. Grüße
Da du keinen Mischer hast, ist es eher nicht so sinnvoll, den Puffer zu weit zu überheizen aber wenn du mit deiner derzeitigen Kennlinieneinstellung eine ideale gefunden hast, würde ich es so lassen.
Viele Grüße
Flo
Ok also ich nehme mit, die in der App angezeigte Vorlauftemperatur ist höher als die Kennlinie vermuten lässt, da Sekundärrücklaufsensor diese angibt? Das lassen wir auch so, da von der Temperatur im Haus alles soweit passt.
Bei Temperaturen von 0-3 Grad empfand ich es als etwas zu warm, die Ist Temperatur war stets leicht höher als die Solltemperatur vorgab, kann man unabhängig der Heizkennlinie für diese Temperatur die Vorlauftemperatur um 1 Grad reduzieren ohne die anderen Werte der Heizkennlinie zu beeinflussen? Gruß
Genau.
Eine Änderung der Heizkennlinie um 1K nur im Temperaturbereich von 0-3°C ist nicht möglich. Wenn dann müsstest du für alles das Niveau um 1K senken oder es so lassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo, ich muss das Thema noch mal aufwärmen. Bisher sind wir mit all euren Informationen gut durch die Heizperiode gekommen. Die Heizkennlinie habe ich bei 20 Grad Raum Soll immer weiter reduzieren können und bin nun bei 0,5 und 5K angekommen. Folgendes Problem habe ich allerdings seit ca. 2 Wochen, quasi seitdem wir nachts noch um 0 Grad haben, tagsüber aber bis 16 Grad. Das Haus ist verschattet. Der Vorlauf am Innengerät der WP zeigt stets um 40-44 Grad an, ebenfalls am Thermometer im Zulauf zur FBH. Gelesen habe ich, dass der Vorlauf vom Wärmeerzeuger 8K höher ist, als die Vorlauftemperatur der Heizkennlinie um mit Mischer präziser zu regeln. Das wir wie Flo_Schneider oben schreibt keinen Mischer haben werden die Heizkreisverteiler im Zulauf auch um die 40 Grad warm. (dadurch habe ich Temperaturdifferenzen von 3-4K im Haus, d.h. teilweise bis auf knapp 24 Grad und dann sinkt das wieder ab, der Boden im Bad und Gäste WC als wärmste Räume ist aus meiner Sicht auch deutlich zu warm mit Oberflächentemperaturen von über 30 Grad, da ich nicht weiß ob das wirklich damit zu tun hat steht es in Klammern) - Kann hier ein Temperaturfühler kaputt sein? Kann die WP überhaupt 20, 24, 28 Grad Vorlauftemperatur für Heizung zur Verfügung stellen? Warum habe ich im Pufferspeicher und im Heizungsvorlauf über 40 Grad, obwohl laut Heizkurve nur z.B. 24 Grad sein sollen? Und wie kann das behoben werden? Evtl. Pufferspeichereinstellungen ändern? Danke und Grüße