Liebe Community,
Kann ich über die Kältekreisanzeige prüfen, ob genug Kältemittel im System ist, indem ich den Druck (natürlich bei Druckausgleich von Saug- und Hochdruck) bei anliegender Temperatur mit Sollwerten überprüfe?
Wenn ja, kennt jemand den Sollfülldruck der 200-S D09?
Danke sehr vorab für die Hilfe!
Gruß
Hallo,
nein das ist nicht möglich.
So lange sich noch ein Tropfen flüssiges Kältemittel im System ist, stellt sich immer der Dampfdruck für den kältesten Punkt im Kältekreis ein (im Winter meist der Verdampfer).
Stell dir ein durchsichtiges Gasfeuerzeug vor, wo man den Füllmenge sehen kann, dort ist es genauso.
Manche Wärmepumpen haben einen Füllstandsensor. Deine WP hat aber keinen solchen Sensor.
Wenn viel zu wenig Kältemittel im System ist, vereist der Verdampfer schon bei milden Temperaturen.
Wenn viel zu viel Kältemittel im System ist, geht es in die Hochdruckabschaltung.
>>genug Kältemittel im System ist
Das Kältemittel muss abgesaugt und gewogen werden.
VG
Sie taut eigentlich immer nach 60min ab, wenn Verdampferseitig Minustemperaturen anliegen, also Umgebung 2-5 Grad.
Dann expandiert das Ventil ja auf 5K, demnach kommt kaltes (Minus) Kältemittel in den Verdampfer, was ihn verwiesen lässt.
Wieso sollte das mit mehr Kältemittel anders sein? Wäre ja trotzdem im negativen Temp Bereich?
Gruß
Pierre
Bei der aktuellen Witterung ist das Vereisen ganz normal.
Wenn sie bei +15 Grad vereisen würde, wäre zu wenig Kältemittel ein Grund.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |