Hallo,

Ich möchte meine Vitocal 300-a AWCI-AC 301.A mit kühlbetrieb über den Fußbodenheizkreis nachrüsten. Ist hierfür neben dem vorlauftemperatursensor und dem feuchteanbauschalter auch ein frostschutzwächter erforderlich? Finde hier unterschiedlich Aussagen im Netz.

Danke vorab für eure Antworten.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo squax,

ich empfehle dir, für die Kühlfunktion zumindest den Feuchteanbauschalter zu installieren. Da sich die Kühltemperatur über die Fußbodenheizung bei ca. 20°C bewegen sollte, ist ein Frostschutzwächter nicht zwingend erforderlich. Wir empfehlen es aber in unseren Schemen, da wir nicht wissen, wie die letztendliche Planung im Bezug auf der zu erwartenden Vorlauftemperatur aussieht.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Danke für den Link. Zum Frostschutzwächter konnte ich leider nichts finden.
Hallo squax,

ich empfehle dir, für die Kühlfunktion zumindest den Feuchteanbauschalter zu installieren. Da sich die Kühltemperatur über die Fußbodenheizung bei ca. 20°C bewegen sollte, ist ein Frostschutzwächter nicht zwingend erforderlich. Wir empfehlen es aber in unseren Schemen, da wir nicht wissen, wie die letztendliche Planung im Bezug auf der zu erwartenden Vorlauftemperatur aussieht.