Kann mir bitte jemand erklären, warum ich die Sekundärpumpe laufen lassen muss wenn es draußen kalt ist?
Wir haben ein KFW40 Haus und frage mich wie der Sekundärkreis Im Haus jemals einfrieren sollte?
Gleichzeitig verläuft der Heizkreis relativ lange unter der Bodenplatte (ca8m Zuleitung).
Danke für die Aufklärung
Hallo SchmierrePitt,
die Sekundärpumpe wälzt das Heizungswasser um, damit die Wärmepumpe so erkennen kann, wann nachgeheizt werden muss.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Danke dir @Flo_Schneider ,
Die Funktion der Hysterese ist bekannt und verstanden.
Ich habe Sperrteiten definiert, in der die WP aus ist, damit auch die Sekundärpumpe aus ist. Ein Grund dafür ist, dass das Küken im Hydroblock undicht ist und den WW Speicher abkühlen lässt.
Wenn der Frostschutz aktiv ist, läuft die Sekundärpumpe aber immer, auch wenn das System aus ist.
Daher die Bitte nochmal auf meine eigentliche Frage zu antworten, was der Frostschutz genau macht?
Schutz vor Frost in einem KFW40 Haus?
Also Minusgrade Im innerem des Hauses, habe ich das richtig verstanden?
Poste bitte mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht sowie der Kältekreisübersicht, wenn die Anlage im Standby ist und die Sekundärpumpe läuft.
Viele Grüße
Flo
Den Kältektreis an der Inneneinheit kann ich gerade nicht fotografieren, da ich nicht daheim bin. Aber in der ViCare App kann ich wenigstens das schonmal zeigen.
Den Rest liefere ich nach
Anbei die Fotos...Heizen ist aus, aber die Sekundärpumpe pumpt dennoch.