Kann mir bitte jemand erklären, warum ich die Sekundärpumpe laufen lassen muss wenn es draußen kalt ist?

Wir haben ein KFW40 Haus und frage mich wie der Sekundärkreis Im Haus jemals einfrieren sollte?

 

Gleichzeitig verläuft der Heizkreis relativ lange unter der Bodenplatte (ca8m Zuleitung).

 

Danke für die Aufklärung 

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
5 ANTWORTEN 5

Hallo SchmierrePitt,

 

die Sekundärpumpe wälzt das Heizungswasser um, damit die Wärmepumpe so erkennen kann, wann nachgeheizt werden muss. 

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Danke dir @Flo_Schneider ,

Die Funktion der Hysterese ist bekannt und verstanden.

Ich habe Sperrteiten definiert, in der die WP aus ist, damit auch die Sekundärpumpe aus ist. Ein Grund dafür ist, dass das Küken im Hydroblock undicht ist und den WW Speicher abkühlen lässt.

 

Wenn der Frostschutz aktiv ist, läuft die Sekundärpumpe aber immer, auch wenn das System aus ist.

 

Daher die Bitte nochmal auf meine eigentliche Frage zu antworten, was der Frostschutz genau macht?

Schutz vor Frost in einem KFW40 Haus?

Also Minusgrade Im innerem des Hauses, habe ich das richtig verstanden?

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124

Poste bitte mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht sowie der Kältekreisübersicht, wenn die Anlage im Standby ist und die Sekundärpumpe läuft. 

 

Viele Grüße
Flo

Den Kältektreis an der Inneneinheit kann ich gerade nicht fotografieren, da ich nicht daheim bin. Aber in der ViCare App kann ich wenigstens das schonmal zeigen.

Den Rest liefere ich nach

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Screenshot_20231207_095336_ViCare.jpg
Screenshot_20231207_095441_ViCare.jpg

@Flo_Schneider :

 

Anbei die Fotos...Heizen ist aus, aber die Sekundärpumpe pumpt dennoch.

AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
20231217_222423.jpg
20231217_222435.jpg
20231217_222416.jpg
Screenshot_20231217_220725_ViCare.jpg