abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Frostschutz Grenzen Ändern Vitocal 333-G Vitoconnect vorhanden

Hallo,

bei uns ist heute bei 1°C der Frostschutz angesprungen. Laut Serviceanleitung kann die Grenze nur durch einen zertifizierte Betriebe geändert werden.
Wir haben ein KFW40 Haus, da macht das meiner Meinung nach keinen Sinn, Raumtemperatur und Vorlauftemperatur Überwachung macht Sinn bei meinem Haus.
Wir haben keine Heizleitungen in den Außenwänden.
Könnt ihr per Vitoconnect diesen Wert ändern?

VG,
Andreas

3 ANTWORTEN 3

Nein. Wir wissen zwar, dass keine Frostschäden drohen. Die Therme weiss das aber nicht. Sie hat ja nur einen Sensor. Damit kennt sie zwar die Temperatur direkt am Aufstellplatz, aber nicht, wie es 20m weiter aussieht. Sie muss also das Wasser zu sich holen.

Hallo Nasdero68,

 

Frostschutz heißt im Endeffekt erstmal nur, dass die Umwälzpumpe anläuft. Wenn sich deine Anlage im Heizbetrieb befindet, dann ändert sich dementsprechend nichts am normalen Anlagenverhalten.

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo

Die Anlage ist halt nicht im Heizbetrieb, das dauert noch bis wir heizen müssen, die Anlage ist im reinen Warmwasser Betrieb und trotzdem geht die Umwälzpumpe an, nicht für 10s (Pumpenkick), sie war 3h 5min 30s Stunden an.

Frostschutz.png

Top-Lösungsautoren