Guten Tag,
Unsere Gasheizung soll durch eine WP ersetzt werden. Ich habe dazu den Heizreport (natürlich sehr genau!) durchgeführt. Die Ergebnisse füge ich unten hinzu. Auffällig ist die Differenz zwischen der Heizlast nach Verbrauchsverfahren von 3,4kW und der Norm-Gebäudeheizlast von 11,1kW. (Das Zuheizen des Heizkamins wird soweit ich weiß auch in der 3,4kW berücksichtigt)
Im ersten Angebot wird eine 251.A10 vorgeschlagen. Wenn ich die Leistungskurve (unten, dazu die A08 als Vergleich) anschaue, sieht das eigentlich richtig aus. Von einem zweiten HB wird eine Panasonic WP mit 12kW angeboten. Diese wäre also zu groß. Zur Übung habe ich die Kurve der A13 angeschaut (die Panasonic Kurve finde ich nicht).
Vielen Dank vorab!
+++ Bilder folgen (hoffentlich!) +++
Daten aus dem Heizreport:
Haustyp: Bestand, Ein- o. Zweifamilienhaus (Doppelhaushälfte)
Heizlast des Gebäudes: 3,4 kW
Normaußentemperatur: -14.10 °C
Jahresmitteltemperatur: 8.60 °C
Warmwasserbereitung: über Heizungsanlage (mit Zirkulation)
Personen: 5
Heizsystem: Gasheizung
Baujahr der Heizung: zwischen 1980 bis 1995 (1981)
Jahresverbrauch in kWh: 16.872 inkl. Solaranlage bzw. Holzkamin
Vollbenutzungsstunden: 1.927
Nutzungsgrad: 0.83
Nettogrundfläche: 168 m², Bruttovolumen: 416 m³, Hüllfläche: 260 m²
Transmissionsverluste an Außenluft 8.540 W, an Erdreich 204 W, Summe 8.744 W
Lüftungswärmeverluste durch Leckagen, ALD oder Nutzung oder Mindestwert 2.311 W, Summe 2.311 W
Norm-Heizlast: 11,1 kW
Heizlast / beheizte Gebäudefläche 66,0 W/m²
Heizlast / beheiztes Gebäudevolumen 26,6 W/m³
Bedarfsermittlung für die Warmwasserbereitung
Anzahl Personen: 5, Tagesbedarf: 125 Liter, Wärmemenge: 14,54 kWh / Tag
Norm-Gebäudeheizlast: 11,06 kW
Betriebsweise: bivalent parallel
Bivalenzpunkt: -7 °C
Sperrzeiten: 0 Stunden / Tag
Heizgrenztemperatur: 15 °C
Leistung der Wärmepumpe: 8,96 kW