kurze Frage : Ich habe eine Vitocal 222s mit WW Speicher 170 Liter
Wenn ich jetzt WW Aufbereitung um 13.00 programmiere ( Speicher oben 44 Grad) und danach wird der Speicher auf 19 Grad durch Wasserentnahme abgekühlt.Was passiert dann ? Wird automatisch nachgeladen oder bleibt das Wasser bis zur nächsten programmierten WW Aufbereitung kalt ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ma2,
wenn die Schaltzeit der Warmwasserbereitung zum Beispiel von 13 bis 20Uhr eingestellt ist, dann wird die Warmwasserbereitung in dem Zeitraum immer durchgeführt, sobald die Solltemperatur um die eingestellte Hysterese unterschritten wurde.
Viele Grüße
Flo