Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
wir haben seit Oktober 2015 eine Vitocal 200S mit Vitocomfort 200. Gestern wollte ich mal die Flächenkühlung über die App Vitocomfort testen. Nur leider ging die WP nach nur 10 Min auf Störung, weil der Feuchtigkeitssensor am Vorlaufstrang zu der Fußbodenheizung sich meldete.
Eingestellt sind min. Vorlauftemperatur 18 Grad und es waren im Raum 22,5 und draussen 27 Grad. Habe dann kurz mal auf Heizbetrieb geschaltet damit die Leitung wieder trocknet bis der Fehler weg war, danach mit min. Vorlauftemper. 20 Grad im Vorlauf gekühlt, aber leider dasselbe Problem.
Liegt das daran, dass es die ganze Zeit geregnet hat und weil wir momentan so ein feuchtes Klima haben, merkt man auch an die Feuchtigkeit im Raum liegt bei über 60%, gibt es hier Erfahrungswerte ob sich dies bessert wenn es jetzt länger warm und trocken bleibt? Den selbst 18 Grad im Vorlauf wird wahrscheinlich nicht sehr viel Kühlwirkung bringen, denke da muss man weiter runter.
Eines ist mir noch aufgefallen, laut App hat sie beim starten mit 15 Grad im Vorlauf gearbeitet.
Gruß
Matthias
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
gestern und heute nochmals getestet bei Aussentemperaturen 30 Grad. Leider ohne Erfolg. Auch Überstromventil bringt keinen Erfolg.
Gestern mal 3 Räume über die App Vitocomfort auf 20 Grad Raumsoll gestellt Raum IST lag bei 23 Grad. Anlage läuft an, Vito lässt die Räume zu. Erst nach 5 Min kurz bevor die Anlage dann runterkühlt (die ersten 5 Min stellt sie die Stellventile um und geht erst mal hoch auf 32 Grad im vorlauf) macht die Vito die Räume auf. Dann 5-10 Min alles ok, Vorlauf pendelt sich auf 17-19 Grad ein. Der Wert Vorlauf min. ist bei 18 Grad. Dann aber kühlt sie runter auf 14 Grad und Anlage schaltet ab und Stellmotore fahren wieder in Heizstellung und die Vito macht die Räume zu. Hier wartet sie dann 30-45 Min bis der Vorlaufsensor wieder bei 16 Grad ist. Und dies wiederholt sich ständig. Nach Stunden keine Änderung an der Bodentemperatur und Raumtemperatur.
Heute mal getestet alle Stellmotoren von den Räumen mit der Hand entriegelt auf Dauergeöffnet (Ist das gleiche wie Überstromventil denke ich da ja dann ein Volumenstrom beim starten vorhanden ist.) vor Start Kühlung. Dann ein paar Räume auf 22 Grad Raumsoll gestellt Raum IST lag bei 24 Grad. Aber leider gleiches Verhalten wie oben. Sie pendelt sich bei 17 Grad Vorlauf ein und nach 5 Min fährt sie dann von 3,5 KW/h auf 5 KW/h Verbrauch und mit der Temperatur runter unter 15 Grad im Vorlauf.
Was kann das nur sein?