Hallo,
wir haben seit Oktober 2015 eine Vitocal 200S mit Vitocomfort 200. Gestern wollte ich mal die Flächenkühlung über die App Vitocomfort testen. Nur leider ging die WP nach nur 10 Min auf Störung, weil der Feuchtigkeitssensor am Vorlaufstrang zu der Fußbodenheizung sich meldete.
Eingestellt sind min. Vorlauftemperatur 18 Grad und es waren im Raum 22,5 und draussen 27 Grad. Habe dann kurz mal auf Heizbetrieb geschaltet damit die Leitung wieder trocknet bis der Fehler weg war, danach mit min. Vorlauftemper. 20 Grad im Vorlauf gekühlt, aber leider dasselbe Problem.
Liegt das daran, dass es die ganze Zeit geregnet hat und weil wir momentan so ein feuchtes Klima haben, merkt man auch an die Feuchtigkeit im Raum liegt bei über 60%, gibt es hier Erfahrungswerte ob sich dies bessert wenn es jetzt länger warm und trocken bleibt? Den selbst 18 Grad im Vorlauf wird wahrscheinlich nicht sehr viel Kühlwirkung bringen, denke da muss man weiter runter.
Eines ist mir noch aufgefallen, laut App hat sie beim starten mit 15 Grad im Vorlauf gearbeitet.
Gruß
Matthias
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo matzidp8,
vorne weg sollte dir bewusst sein, dass du über eine Flächenkühlung deinen Raum um max. ca. 1,5 - 2,5K abkühlen kannst. Diese Funktion ist nicht mit einer Klimaanlage zu vergleichen.
Der Feuchteanbauschalter an deiner Anlage sollte nicht höher als auf 80% eingestellt werden. Ansonsten kann es zu einer Kondensatbildung auf den Heizflächen und damit zu Feuchteschäden kommen. Je höher die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur ist, desto eher kommt es auch zur Kondensation an den Rohren.
Wie lange die Anlage kühlt, bis sie sich wieder abschaltet, hängt von der jeweiligen Konstellation der Anlage und Einstellung der Kühlkennlinie ab.
Beste Grüße °fl
Nachtrag:
Habe mal den Feuchteanbauschalter kontrolliert, dieser war auf knapp 80 Prozent einegestellt. Habe diesen jetzt mal zum testen auf 90 Prozent. Nun ist sie auch angelaufen, aber nur 5 min bis die eingestellten 20 Grad min. im Vorlauf ereicht waren, dann haben die Stellmotoren der Räume wieder zu gemacht und die Umschaltventile vor den Mischerunten haben sich wieder auf Heizstellung umgeschaltet.
Also habe ich mal die Vorlauf min Temp. auf 15 grad gesetzt, dann hat sie wieder eingeschaltet, aber kühlte den Vorlauf bis 11 Grad runter und hat sich wieder ausgeschaltet.
Danach hatte es eine halbe Stunde gedauert bis der Vorlauffühler wieder 15 Grad hatte, dann hat sie sich wieder eingeschaltet. Aber erst mit 41 Grad hochgepumpt bis sie dann runter kam auf 7 grad im Vorlauf und als der Vorlauffühler 11 Grad erreichte schaltete sie sich wieder ab.
Sollte sie nicht konstant mit z.B. 15 oder 16 Grad pumpen, damit eine Kühlwirkung erzeugt wird? Und wenn sie erst für ein paar Minuten war pumpt und dann für ein paar Minuten kalt und sich dann abschaltet bis zum nächsten Zyklus, kann doch da was nicht stimmen oder?
Hallo matzidp8,
vorne weg sollte dir bewusst sein, dass du über eine Flächenkühlung deinen Raum um max. ca. 1,5 - 2,5K abkühlen kannst. Diese Funktion ist nicht mit einer Klimaanlage zu vergleichen.
Der Feuchteanbauschalter an deiner Anlage sollte nicht höher als auf 80% eingestellt werden. Ansonsten kann es zu einer Kondensatbildung auf den Heizflächen und damit zu Feuchteschäden kommen. Je höher die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur ist, desto eher kommt es auch zur Kondensation an den Rohren.
Wie lange die Anlage kühlt, bis sie sich wieder abschaltet, hängt von der jeweiligen Konstellation der Anlage und Einstellung der Kühlkennlinie ab.
Beste Grüße °fl
Danke für die Antwort,
dass mit um die 2 Grad abkühlen und die 80 Prozent ist mir klar, war jetzt nur mal zum testen ob die Anlage überhaupt läuft.
Niveau Kühlkennlinie ist 0
Neigung Kühlkennlinie ist 12
Folgende Fragen bleiben offen:
1. Warum pumpt sie mit 11 Grad im Vorlauf statt die eingestellten minimalen 15 Grad Vorlauf?
2. Warum schaltet sie dann nach unteschreiten der 15 Grad nach ca. nur 5 min ab und pumpt vorher mit 41 grad erst hoch?
3. Passen die Kühlkennlinien oder sollte hier der Heizunginstallateur nochmals kommen?
Eines noch,
was mir als Verbraucher gar nicht gefällt ist die eingestellte Differenz zwischen Raumsoll und Aussentemperatur.
Sie kühlt erst wenn 4 Grad also z.B. 23 Grad Raumsoll und 27 Grad Aussen vorhanden sind. Ich als Verbraucher will aber wenn die 23 Grad Raumsoll überschritten sind soll sie runterkühlen auf 23 grad und abschalten.
Dazu kommt noch das sie wenn der Raum mehr wie 23 Grad hat, dann läuft sie schon mit 100 watt Verbrauch auf Bereitschaft.
Also Raumsoll 23 Grad, Raum IST 24 Grad und Aussentemp 25 grad, dann fährt sie ohne Kühlung mit 100 Watt verbrauch bis die 4 grad Differenz also mind. 27 Grad aussen erreicht wurden. Dann erst kühlt sie, aber was macht sie vorher, sinnlose 100 Watt verbrauchen? Wenn der Raum IST unter die 23 Grad ist, bleibt sie komplett aus.
Werde Morgen mal schauen ob man die Differenz komplett auf nul setzen kann, den ich als Verbraucher will doch einfach nur z.b. 23 Grad einstellen, dann soll sie sobald mehr als 23 Grad im Raum sind einfach kühlen und vorher nichts machen.
Alles viel zu kompliziert, genau dasselbe ist ja beim Heizbetrieb, verstehe die Differenz Einstellung nicht.
Zusammenfasend:
1. Sie kühlt beim starten mehr runter als die erlaubten eingestellten "min. Vorlauf Temp. 18 Grad" und zwar auf 11 Grad. Somit löst der Feuchteanbauschalter aus.
2. Sie schaltet mit der eingestellten Differenz von 4 grad (Raumsoll zu Aussentemp.) schon vorher mit 100 Watt Verbrauch ein. Wenn Raumsoll niedriger ist als Raum IST. Und wenn Aussen noch nicht mehr als 4 Grad zu Raumsoll sind.
3. Sie schaltet die Kühlung bei 4 Grad Differenz nicht dann ein wenn ich 23 Grad Raumsoll will, sondern erst wenn dann aussen mind. 27 sind.
4. Wenn ich alles beachte, was als Kunde doch zu komplex ist, bringt sie auch noch Fehler "Abtauprozess abgebrochen".
Hier soll mir der Instalateur weiterhelfen.
Hallo,
Ich versuch mal Absatz für Absatz zu beantworten.
Als erste Frage, du schreibst das der Wert min. Vorlauftemp. als Soll von der Anlage übernommen wird. Diesen habe ich erst mal bewusst auf 8 Grad damit sie nicht gleich beim starten wieder abschaltet. Da sobald dieser unterschritten wurde ging sie aus und wartete bis die Leitung ( Vorlauffühler) wieder die 18 Grad hatte.
Oder kühlt sie deswegen soweit beim starten runter weil ich diesen auf 8 Grad habe? Dachte aber es wird über die Kühlkennlinien berechnet.
Genau das ist ja das Problem wenn dir Ablage beim starten erst auf 11 Grad runtergeht, bzw . sie pumpt sogar beim starten nur 6 Grad und am Vorlauffühler nach dem Mischer sind dann 11 Grad, bis sie die 18 Grad fährt. Dies hat zur Folge das einmal der Feuchteanbauschalter auslöst, dann der Wert min. Vorlauf unterschritten wird und auch jetzt noch der Abtauprozessfehler.
Meine Wohlfühltemperaturen sind im Winter 21-22 Grad und im Sommer 23 bis max. 24 Grad.
Was meinst du mit Hydraulik genau? Die WP hat bis zum Mischer und Vorlauffühler eine Leitungslänge von ca.4-5m. Danach ca. 3m bis zum Verteiler.
Vielleicht liegt es daran das ich beim testen über die Vitocomfort App nur in einen großen Raum mit der Raumsoll Temperatur runter bin. Somit wurde nur dieser gekühlt.
Teste später mal alle Räume auf. Sollte aber auch mit nur einen Raum funktionieren. Da ja die Vitocomfort dies über die eingestellte Einzelraumregelung steuert. Und hier wie beim Heizen je nach dem auch nur mal ein Raum gekühlt werden muss.
Ja das stimmt, soweit wie ich mich aber erinnern kann, pumpte die WP beim testen schon hoch und erst ein paar Minuten später machten die Räume auf. Egal mein Heizungsinstallateur meinte ich soll jetzt erst mal abwarten, bis es drausen über 27 Grad ist, dann pumpt sie beim starten auch nicht gleich so kalt. Er hat schon mehere WP mit Kühlfunktion verbaut und da geht es dann.
Denke aber das bei mir eine etwas andere Situation ist, weil ich ja noch die Vitocomfort 200 habe und da verhält es sich etwas anders. Egal ich warte jetzt bis es warm wird und teste es dann. Wollte halt vorher schon mal testen, da es ja auch sein könnte wenn im Raum 22-23 Grad sind und manche wollen dann schon kühlen, macht aber wenig Sinn. Ich will denke ich mal erst kühlen, wenn ich über 23 Grad komme.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |