Hallo Community,
in meinem System Vitocal 200-S wenn Pufferspeicher vorhanden, und 7200=2 eingestellt welche Parameter geht vor? Wenn bei 7202=500- 50C grad eingestellt und bei 200E für den Heizkreis max Temperatur 400=40C Grad angegeben, bis wann wird den WP Wärme in Puffer bringen, und wie schaltet er aus, und schaltet den Heizreispumpe aus? Wenn in Heizkreis den 40 erreicht, bekommt den Puffer auch nicht mehr Wärme und nur den Heizkreispumpe wird ausgeschaltet oder beide? In den System ist ein zweiten Kreis eingstellt auf den Puffer für Fancoil und diesen Kreis hat auch einen Pumpe.
In HK1 sind Heizkörpern benutzt in HK2 Fancoil und Ziel wäre für den Heizkörpern etwas höheren Vorlauftemperatur einstellen und erreichen. Mit welchen Paremeter kann ich es am einfachsten einstellen.?
Danke für die Antworten
Hallo klngtech,
wenn du über das Zeitprogramm Pufferspeicher einen Festwertbereich einstellst, dann wird der Pufferspeicher auf diesen Wert aufheizen. Egal ob für den Heizkreis 40 oder 30°C gefordert werden. Wenn ein ungeregelter Heizkreis vorhanden ist, wird dieser die Pumpe nicht abschalten, da er keinen eigenen Sensor hat. Eine Festwerteinstellung macht nur mit gemischten Heizkreisen Sinn.
Viele Grüße
Flo