Mehr erfahren →Hallo. Haben auch den Fehler 0A im Display stehen und wissen nicht weiter. Heizung läuft auch seit heute Nacht nicht mehr. Was tun?????
Hallo Tobias86,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Viele Grüße
Flo
Habe das gleiche Problem schon seit Monaten.
Habe den Fehler jetzt selber gefunden.
Vitocal 200S aus 2011
Lüftermotor SIC-71FW-W-170-4 defekt.
Transformator Winlion TYPE R1803 defekt.
Den Lüftermotor findet man recht schnell.
Den Transformator konnte ich bisher nicht finden.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo es den zu kaufen gibt?
Winlion REACTOR
TYPE R1803
Foshan Welling Electronic...
DANKE
Hallo Katastrofa,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Vitocal 200-S/222-S/242-S
Herstell-Daten
3613564321
Bestellcode
749734436135643210
Danke für deine Hilfe.
Der Trafo für die Kleinspannung ist auf der Hauptleiterplatte. Die Bestellnummer lautet 7867427.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
vielen Dank für deine Nachricht und deine Hilfe.
Ich meine jedoch die Trafos für die Lüftermotoren.
Ich habe zusätzlich noch ein Bild hinzugefügt.
Da gibt es echt Beschaffungsprobleme. Woher bekomme ich dieses oder ein passendes Bauteil.
Winlion REACTOR
TYPE R1803
Foshan Welling Electronic...
Vielen Dank für deine Hilfe.
Grüße
Ah, ok, dann benötigst du die Drossel 4kW mit der Bestellnummer 7834605.
Viele Grüße
Flo
Genau das, Super! Danke.