Hallo, wir haben so wie es aussieht eine Vitocal A150 mit Wasserspeicher und Fußbodenheizung verbaut bekommen. Vorgestern hatten wir auf einmal kein heißes Wasser mehr und es war im Haus kalt. Im Display der Heizung standen mehrere Fehlermeldungen. EVU, dieser kommt seit Anbeginn des Einbaus der Heizung, dann stand da aber noch A9 & EF. Ich habe die Heizung daraufhin kurz ausgeschalten und wieder ein, der Fehler A9 war zwar dann weg, aber der EF Fehler kam wieder. Am Druckmanometer fehlte Wasser, dieses habe ich gestern aufgefüllt und anschließend lief die Anlage wieder. Später kam dann der Fehler EF wieder, gefolgt von etwas später der A9 Fehler. Meldungshistorie hänge ich als Bilder mal mit an. Grüße Stephan
Hallo Stephan20,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
wo finde ich diese?
MFG Stephan
Eventuell ist obendrauf ein Typenschildaufkleber, auf welchem die Nummer steht oder alternativ, wenn die Regelung nach vorne geklappt wird.
Viele Grüße
Flo