Hallo zusammen,
meine Anlage (Vitocal 300 BW106 CD50, Sole-Wasser) läuft seit 24 Jahren beschwerdenfrei, nun kommt seit ein paar Tagen dauerhaft die Fehlereldung A10. Heizkreislauf und Warmwasser funktionieren nicht mehr.
Mein Heizungsbauer vermutet die Regelungsplatine CD50, die aktuell jedoch nicht lieferbar ist.
Zum Luft-Wasser Modell AW findet man immer wieder Fehlerbeschreibungen, die den Kältekreis betreffen.
Was könnte die Ursache für die Fehlermeldung sein?
Ergänzung:
Platine: 7816441
Schau mal hier:
Leider kann die Regelungsplatine CD50 dort nicht geprüft/repariert werden.
Ich bin mir selbst unschlüssig, ob die Platine tatsächlich das Problem ist. Das Bediengerät ist normal nutzbar...
Was mir zusätzlich aufgefallen ist, ist ein fehlerhafter Temperatursensor vom Sole-Ausgang.
Kann der Temperatursensor (7159671) alleine den Fehler A10 auslösen oder ist das ein zweiter Defekt unabhängig davon?