Hallo,
Ich bekomme laufend die Fehlercodes A9 und D6 angezeigt.
Manchmal nur einer der beiden, manchmal treten sie im Wechsel und manchmal zusammen auf.
Wenn die Anlage (Sicherung aus und wieder anschalten) neugestartet wird, funktioniert sie wieder. Manchmal für mehrere Tage, manchmal aber auch nur für paar Minuten.
D6 kommt vermehrt bei der WW Bereitung. Ganz aktuell fällt die Anlage im Minutentakt aus. Das Haus ist a****kalt und so auch das Wasser. Wir haben ein Baby im Haus, das ist mehr als ungünstig.
Seit 4 Wochen laufen wir (und unser Fachbetrieb) dem Service hinterher. Bislang nicht eine Rückmeldung.
Die Anlage ist 2 Jahre alt.
Hallo Janjanson,
die Meldung A9 ist eine Sammelstörmeldung und D6 bedeutet, dass der Stromungswächter nicht geschaltet hat und somit der Volumenstrom zu gering ist. Hier muss die Sekundärpumpe geprüft werden. Ist diese in Ordnung, muss der Strömungswächter geprüft werden.
Viele Grüße
Flo