Hallo zusammen,
ich habe gesehen, dass dieser Fehlercode bedauerlicherweise bei der Wärmepumpe neben den ansonsten regelmäßig auftretenden Fehlern, auch häufiger mal vorkommt.
Leider führt das dazu, dass nach einiger Zeit dann der allgemeine Fehler 09 kommt und die Heizung abschaltet…
Im Haus ohne Heizung und ohne warmes Wasser mit zwei kleinen Kinder ist eher unglücklich.
wir brauchen hier dringend Hilfe, damit die Heizung wieder funktioniert…
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, die niedrige Verdampfertemperatur von –17 °C deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Diese sollte wesentlich höher sein bei den vorliegenden Primärtemperaturen. Ich empfehle dir, den Sensor und den Kältekreis prüfen zu lassen.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |