Mehr erfahren →Heute Morgen surrte die Inneneinheit und die Ausseneinheit lief.
Nach Neustart lief die Anlage wieder für ein paar Minuten bis dann die Vorlauftemperatur mit sehr hohen (68 Grad) Werten angezeigt wurde die langsam abfiel. Es war stellenweise ein Klacken der Inneneinheit wahrzunehmen.
Nachmittags stand dann die Störung A9 an.
Nach Neustart lief die Anlage wieder normal an und die Aussenanlage ist nach ca. halber Drehzahl (Leistung) wieder in den Stillstand übergegangen, woraufhin ein paar Minuten später wieder A9 anstand.
Nun läuft der Betrieb über den Heizstab und ein Surren in der Inneneinheit ist wahrnehmbar.
Bilder heute Morgen: 793-795
Bilder heute Mittag: 797-801
Hallo Metro,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Sind noch mehr Meldungen in der Meldungsstatistik des Kältekreises vorhanden? Also, geht es unten weiter?
Viele Grüße
Flo
Das ist die restliche Meldungsstatistik und Seriennummer
Nun geht gar nichts mehr an der Anlage.
Gestern surrte die Inneneinheit noch.
Es gab auch kein warmes Wasser, trotz das der Heizstab am Display angezeigt wurde.
Die Steuerung wurde von Heizen und WW auf Warmwasserbereitung umgestellt.
Heute Morgen war nun das Display schwarz und die Sicherung der Anlage hatte ausgelöst.
Die Meldungen deuten auf eine Regelhochdruckstörung hin. Wie hoch ist die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?
Viele Grüße
Flo