Fehler Schutzeinrichtung primär CA

Hallo Community, 

seit einiger Zeit zeigt unsere Vitocal 333g regelmäßig den Fehler „Primärquelle CA“. Ca. nach 2 Minuten nach der Fehlermeldung folgt dann die Benachrichtigung, dass der Fehler behoben wurde. Ich habe den Eindruck, dass es auch mit der Außentemperatur bzw. der Aktivität der Heizung zu tun hat. Je kälter es ist, desto häufiger tritt der Fehler auf. Manchmal gefühlt im Viertelstundentakt 😕

In der Serviceebene finden sich die Fehlercodes 6C bzw. 1A. Bilder der Meldungshistorie, der Fehlerbeschreibung sowie der Seriennummer sind beigefügt. Was bedeutet der Fehler konkret und wie kann er behoben werden?

Danke vorab und VG

Stefan

BAE2C39B-791C-41C9-AF75-94293E59DD1E.jpeg
B972081C-5917-4677-AA63-5497EA035E62.jpeg
82C39778-78A5-481B-9B90-43FF95B9D7E9.jpeg
DC6BEB56-CC74-4E50-950B-5D957D302FD3.jpeg
09B2AD2A-7F0A-4AC6-AA10-C8EC349C6AAC.jpeg
EFAFBABE-DA0C-4A94-961F-993B0E1DF805.jpeg
EE476046-99E1-4CD3-9A22-8FB7E97298D5.jpeg
0308F552-0DF8-43B3-B829-CBCA441AE7E3.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

OK, das ist die Ursache der CA-Störung, ich schlage HB vor, den Stickstoffdruck im Sole-MAG zu überprüfen und das Medium im Solekreislauf nachzufüllen. Sie können die Einstellungen am Druckschalter min Druck vorübergehend auf 0,5 bar (links) und Reaktivierungshysterese auf min 5 psi (rechts) verschieben, mit diesen Einstellungen würden die CA-Meldungen eliminiert. Wenn der Soledruck bei laufendem Kompressor 1,2 bar beträgt und der Druckschalter auf 0,5 bar + Hysterese 0,4 bar eingestellt ist, schaltet er den Kompressor nicht ab.

 

Inked3D762F05-8A9C-4ECD-A8BF-BC653D99DF7D.jpg


VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

14 ANTWORTEN 14

Hat niemand eine Idee, was es damit auf sich haben könnte? 

Hallo

Ich füge eine Beschreibung der 6C-Störung im Kühlkreislauf bei.

 

6CHVorlauftemperatur Sekundärkreis zu hochVerdichter startet nicht.Ggf. Temperatur-Sollwerte aller Wärmequellen der Heizungsanlage prüfen. Sollwerte ggf. anpassen.
Hinweis: 6C bedeutet, dass die Rücklauftemperatur zu hoch für einen Verdichterstart war. 1A kommt als Folge davon. Entweder die Warmwasser-Solltemperatur oder die Heizkennlinie sind scheinbar sehr hoch eingestellt.
Vorsorglich Prüfen:
Umschaltventil Heizen-WW auf funktion prüfen, Kücken fest / schwer gängig

 

die CA-Benachrichtigung ist jedoch wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der Feuchtigkeitssensor aktiviert ist.

 

divanc_0-1677084357261.png

 

 

 

Grüße

Hallo Divanc,

 

vielen Dank für deine Antwort. Die Heizkurve steht auf Neigung 0.2 und Niveau -6.0 (entspricht Vorlauftemp. von 23 Grad bei 0 Grad Außentemperatur.). Warmwassersoll steht auf 55 Grad. In der von dir beigefügten Ursachenbeschreibung steht, dass die WW-Temp ggfs zu hoch eingestellt ist. Eigentlich ja nicht, aber um die Spreizung zwischen Heizungsvorlauf und WW-Soll zu reduzieren, habe ich testweise die Heizkurve auf Neigung 0.3 und Niveau -3.0 angehoben (entspr. 26 Grad Vorlauf bei 0 Grad AT) und das WW-Soll auf 52 Grad reduziert). In der Folge, also die höhere Aktivität der Heizung, ist die Häufigkeit der Fehlermeldungen leider rasant angestiegen, siehe Screenshot, so dass ich die alten Werte wieder übernommen habe. 

Im Fehlerspeicher des Kältekreises gab es kürzlich auch noch den Fehler 18. Vielleicht steht das im Zusammenhang?

 

Wenn es an dem Feuchtigkeitssensor liegt: Wie kann ich es beheben? Kann es ein Wackelkontakt oder Ähnliches sein?

Danke vorab und VG

Stefan

5C18C525-9226-4BC9-A6EE-B11CE65D9CC1.jpeg
3749ED98-1820-4DDC-8785-ECD95E3497C0.png
20HVerflüssigungsdruck zu hoch (Regelhochdruck)Verdichter ausWie „D4 Regelhochdruck“: Siehe
„Übersicht der Meldungen“ für die Wärmepumpenregelung.
18SStörung Verdichter (allgemeine Meldung)Abhängig von weiteren MeldungenWeitere Meldungen zum Verdichter und Inverter beachten (ab Meldungscode „80“).

Hallo

 

Aus dem Meldungsverlauf des Kühlkreislaufs (Warnung 20) geht hervor, dass der Kompressor wegen zu hohem Gasdruck, also infolge unzureichender Wärmeabfuhr aus dem Kondensator der Wärmepumpe, abgeschaltet wurde. Es ist leicht, ein Problem mit dem Betrieb der Sekundärpumpe zu haben oder ... aus diesem Grund tritt auch die 6C-Fehlfunktion auf. Es ist notwendig, die Ursache der Überhitzung zu identifizieren und zu beseitigen.

Da wir beim Heizen keine sichtbaren Temperaturen erreichen, kann das Problem nur beim WW-Heizen auftreten.

Anbei die Serviceanleitung mit Beschreibung der Kühlkreislauffehler, für Ihr Gerät gelten die Fehler ab Seite 176.

Da sich die Fehler auch immer gegen 14:00 Uhr wiederholen, wäre es gut, die WW-Heizung zu dieser Zeit zu überwachen.

 

Grüße

divanc_0-1677407642976.jpeg

Hallo

 

Der Feuchtigkeitssensor sieht innen so aus, wenn die elektrischen Verbindungen in Ordnung sind, stellen Sie ihn vorübergehend auf 100%, um zu sehen, ob der CA-Fehler weiterhin auftritt.

 

Grüße

Vielen Dank für die Infos. Ich habe den Feuchtigkeitssensor nun auf 100 gestellt. Wie lange kann ich diese Einstellung beibehalten bzw. was kann passieren? Und was würde es bedeuten, wenn die CA-Meldung nun nicht mehr erscheint (mit Feuchtesensor auf 100)? VG

Hallo

 

Der Feuchtesensor dient nur zur Kühlung von Räumen im Sommer zur Vermeidung von Bodenkondensation, wird aber auch im Winter aktiviert, wenn die Luftfeuchtigkeit im Montageraum überschritten wird (kann durch das Trocknen von Wäsche in diesem Raum ausgelöst werden).
Erscheint CA jetzt nicht, ist dies eine Bestätigung, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum überschritten wurde, ansonsten suchen wir später nach der Ursache.

 

Grüße

Hallo Divanc, die Fehlermeldungen erscheinen weiterhin. Der Raum ist auch trocken und belüftet. Die CA-Meldungen erscheinen generell - unabhängig von der Einstellung des Feuchtesensors - deutlich öfter als die Fehler in der Meldehistorie des Kältekreises. 

VG

Stefan

FBC42069-A27C-4858-910C-2006ECC82CA4.png
CBDB7924-11C9-4E1E-AF27-6682F1941F81.jpeg

Hallo

 

Gut, Feuchtefühler so einstellen wie vorher, wie hoch ist der Druck im Primärkreis und wie hoch ist der Soledruckschalter eingestellt?

 

IMG_20230302_124711_HDR.jpg

Sole Druckschalter 

 

Grüße

Hallo Divanc, vielen Dank für deinen Support! Ich hoffe die beigefügten Bilder helfen weiter? VG, Stefan

3D762F05-8A9C-4ECD-A8BF-BC653D99DF7D.jpeg
45AB5757-8C13-4DAA-930F-F40744B0AD6C.jpeg
A0952A17-973E-43A9-9645-340522EB71B7.jpeg

 

Hallo

Der Druck des Primärmediums beträgt am Manometer 1,7 bar, am Soledruckwächter haben Sie einen Mindestdruck von 1,0 bar und 0,5 bar Hysterese eingestellt, der nahe am Manometerdruck liegt. Stellen Sie zur Prüfung den Mindestdruck am Soledruckwächter auf 0,8 bar ein, er wird nach Demontage der weißen Abdeckung an der oberen linken Schraube eingestellt.

 

VG

Hallo Divanc,

meinen Sie mit 0,8 die Markierung ganz oben oder den Zwischenbereich zwischen 1 und 0,5?

Als ich eben die Umstellung vornehmen wollte, lag der Systemdruck nur noch bei 1,2. 

Anbei auch Fotos zur Anlagenaktivität zu dem Zeitpunkt. Soll ich den Wert am Druckwächter trotzdem auf 0,8 stellen? Danke vorab und VG

8B85D8B9-8539-41EB-970E-BD8B7A58662A.jpeg
56C504EC-38CC-49A6-8B30-2189535FCE90.jpeg
1614245B-5C41-484F-8816-4EE69487B5C2.jpeg

Hallo

 

OK, das ist die Ursache der CA-Störung, ich schlage HB vor, den Stickstoffdruck im Sole-MAG zu überprüfen und das Medium im Solekreislauf nachzufüllen. Sie können die Einstellungen am Druckschalter min Druck vorübergehend auf 0,5 bar (links) und Reaktivierungshysterese auf min 5 psi (rechts) verschieben, mit diesen Einstellungen würden die CA-Meldungen eliminiert. Wenn der Soledruck bei laufendem Kompressor 1,2 bar beträgt und der Druckschalter auf 0,5 bar + Hysterese 0,4 bar eingestellt ist, schaltet er den Kompressor nicht ab.

 

Inked3D762F05-8A9C-4ECD-A8BF-BC653D99DF7D.jpg


VG

Super, vielen Dank für die Hilfe und deine Zeit, Divanc! Das klingt absolut plausibel. VG, Stefan