abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler EEV bei Vitocal 200-S AWB-E 200

 

 

 

Hallo zusammen!

 

Meine WP gibt mir erneut kurz nach dem Anlaufen den Fehler EEV aus, nur um kurz darauf in wieder zurück zu ziehen (s. Anlage).

 

Was muss ich jetzt ändern?

 

Gruß 👋 

 

 

1000015993.jpg

1000015992.png

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Security 

 

Überprüfen Sie den unteren Lüfter.
Dieses Problem hatten Sie auch im Februar, wahrscheinlich ist der untere Teil der Spüle im Außengerät gefroren und das Eis blockiert den unteren Ventilator. Überprüfen Sie den Abtauvorgang.

Sie können die natürliche Abtauung auch abbrechen.

 

 B5SMotor des Ventilators 2 (unten) blockiert

 

VG

Hallo @divanc vielen Dank für die Antwort

 

Der Lüfter ist soweit frei und lässt sich leicht drehen. 

Hallo @Security 

 

Dann denke ich, dass der untere Lüfter ausgetauscht werden muss.

 

VG

Top-Lösungsautoren