Hallo zusammen
ich habe eine (Vitocalxxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)), 7637415009037211
Ständig bis zu 6 mal bekomme ich Täglich den Fehler EEV, seit dieser Woche auch 2x bereits den Fehler
Wärmepumpe außer Betrieb (A9)
Kann mir bitte jemand erklären was da hinter steckt. Die Anlage wurde Anfang 2022 in Betrieb genommen.
Leider immer wieder mit diesen Störungsmeldungen
Vielen Dank für die Mühe
Hallo MHCS,
Die Meldung "05/07 - EEV " ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Meldung des Kältekreises vorliegt.
Um den Fehlercode genau zu bestimmen, muss die Meldehistorie des Kältekreises ausgelesen werden.
1.” OK ” + “ Menü ” für 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten, bis „Diagnose“ erscheint
2. Diagnose > Kältekreis > Meldehistorie
3. Am besten ein Foto von der Meldehistorie machen, damit kein Missverständnis bei der Auslese entsteht.
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
Hallo Herr Hühn
hier ein Foto
Die Meldungen kommen jeden Tag, auch mehrmals
VG und schönes WE
Hallo MHCS,
hier wird ein Software-Update deines Wärmepumpenreglers nötig.
Bitte wende dich dazu an deinen Heizungsfachbetrieb, damit dieser einen Werkskundendienst beauftragen kann.
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
8 | |
6 | |
6 | |
6 |