Mehr erfahren →Moin moin,
Der Einbau meiner Wärmepumpe ist nun erfolgt.
Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass die Vitocal 200s nicht richtig mit meiner EA1 Erweiterung der Divicon "spricht".
Ich bekomme immer den Fehler EE:
Teilnehmer Km-Bus ext erw. EA1 Fehler.
Meine Einstellungen:
Anlagenschema 8
Externe Erweiterung 7010:1
7011:3
7012:2
Bei Km-Bus Teilnehmern wird mir auch der Mischer angezeigt, allerdings EA1 mit dem Fehler.
Ich nutze meine Vitocal 200s mit einem Divicon Mischer und der Erweiterung EA1, sowie das Solarmodul SM1.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Stefano
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich war etwas ungeduldig und hab die Erweiterung EA1 raus geschmissen und alles an den Stecker 225 angeschlossen.
1. Pin ist die Phase für die Heizkreispumpe
2. Pin ist die Phase für Mischer ZU (Symbol Pfeil nach unten)
3. Pin ist die Phase für Mischer Auf (Symbol Pfeil nach oben)
Den Vorlauftemperatursensor habe ich an F12 angeschlossen.
Anlagenschema habe ich auf 4 geändert.
Es funktioniert nun alles einwandfrei!
Für alle, die den Mischer direkt über die Wärmepumpe ansteuern möchten:
Schaut vorher auf den Mischer welche Stellung AUF und welche ZU ist.
Das steht auf dem Mischer auch drauf. (Bild im Anhang)
Nur so könnt ihr später beim Aktorentest nachvollziehen, ob die Ansteuerung auch richtig rum funktioniert.
Für weitere Infos stehe gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Stefano
Alternativ schmeiß ich die Erweiterung raus und gehe direkt auf den Stecker 225 und lass die Wärmepumpe alles regeln.
Vorlauftemperatursensor packe ich dann auf F12.
Anlagenschema sollte ja dann auf 4 geändert werden.
Was meint ihr dazu?
Ich war etwas ungeduldig und hab die Erweiterung EA1 raus geschmissen und alles an den Stecker 225 angeschlossen.
1. Pin ist die Phase für die Heizkreispumpe
2. Pin ist die Phase für Mischer ZU (Symbol Pfeil nach unten)
3. Pin ist die Phase für Mischer Auf (Symbol Pfeil nach oben)
Den Vorlauftemperatursensor habe ich an F12 angeschlossen.
Anlagenschema habe ich auf 4 geändert.
Es funktioniert nun alles einwandfrei!
Für alle, die den Mischer direkt über die Wärmepumpe ansteuern möchten:
Schaut vorher auf den Mischer welche Stellung AUF und welche ZU ist.
Das steht auf dem Mischer auch drauf. (Bild im Anhang)
Nur so könnt ihr später beim Aktorentest nachvollziehen, ob die Ansteuerung auch richtig rum funktioniert.
Für weitere Infos stehe gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Stefano