Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 300-A wurde die Nahwärmeleitung getauscht und seitdem meldet diese immer wieder den Fehler D6. Der Heizungsbauer meint nun dies könnte an Luft im System liegen und Leitung und Wärmepumpe müssten entlüftet werden. Daher meine Frage: Gibt es denn an der WP eine Möglichkeit/Notwendigkeit zur Entlüftung von Hand ?
Andererseits ist auffällig, dass die Störung immer nur tagsüber und eher bei höheren Außentemperaturen auftritt - nie am Morgen und am Abend wo die WP jetzt zur Warmwasseraufbereitung öfter läuft.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Flo,
ich kann nun das Rätsel über die Herkunft der D6-Fehlermeldung auflösen: Der Kundendienst, den der Heizungsbauer schließlich bestellt hatte, hat bald festgestellt, dass beim Tausch der Wärmeleitung Vor- und Rücklauf vertauscht wurde. Auf die falsche Durchströmungsrichtung hat dann der Paddelschalter mit erratischem Verhalten reagiert.
Viele Grüße