Hallo,

 

seit heute Früh (ab 07:35 Uhr) habe ich die Fehlermeldung in der VicareApp:

d6 Paddelschalter.

 

Anscheinend hatte ich den Fehler schon mal im Oktober und letzte Woche. Der Fehler wurde aber gelöst. Steht zumindest in der Meldungshistorie der VicareAPP.

 

Ich erreiche meinen Heizungsbauer leider nicht. Was besagt der Fehler? Habe hier in der Community paar Einträge gefunden, aber richtig schlau werde ich daraus nicht.

Meine Wärmepumpe ist auch seit dem Fehler nicht mehr gelaufen/gestartet. 

 

 

Anlage:

Viessmann Vitocal 200-A (Typ AWO-E-AC 201.A16)

Viessmann Vitocell 120-E (Typ SVW)

Frischwasser-Modul Vitotrans 353

 

 

 

 

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo AndyFri,

 

die Meldung D6 sagt aus, dass der Volumenstrom zu gering war und der Stromungswächter nicht geschaltet hat. Hier muss die Sekundärpumpe auf Funktion und der Anlagendruck überprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo