Hallo,
seit heute habe ich den Fehler D1 Verdichter und A9 Wärmepumpe an unserer Vitocal 300G BWC 110.
Die Thermosicherung hat ausgelöst. Nach Neustart macht der Verdichter komische Geräusche und die Sicherung löst sofort erneut aus.
Könnte der Vollwellensanftanlasser defekt sein? Kann ich diesen selbst überprüfen/messen?
Hallo Henni01,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
die Seriennummer lautet 7417795001096101.
Liebe Grüße
Hendrik
Danke, wenn der Verdichter komische Geräusche macht, sollten in jedem Fall die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden. Damit wird überprüft, ob der Verdichter eventuell einen Defekt hat und somit die Meldung D1 mit Auslösen des Thermorelais auslöst.
Viele Grüße
Flo