Hallo,
ich habe seit 2008 eine WP Vitocal 300.
seit Beginn der Anlage habe ich bereits 3x die Heizkreis Pumpe ersetzt (A9 Fehler).
jetzt ist Sie im Abstand von 2-3 Tagen wieder auf Störung mit A9 und in der Meldungshistorie ist oft EEV hinterlegt. Woran könnte hier eine Fehlerursache liegen ?
Hallo Jens09127,
A9 ist bei deiner Anlage eine Verriegelungsstörung. Diese kommt in deinem Fall, weil die Meldung EEV (vermutlich 07 oder 05) zu häufig aufgetreten ist. Um herauszufinden, was die genaue Ursache ist, muss hier direkt nach dem Auftreten oder währenddessen der Err-Code ausgelesen werden. Über die Taste "->T/P" kannst du den vorherigen Lauf auslesen. Weiter zurück ist es nicht möglich.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|