Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Wochen in der Woche bestimmt jeden Tag einmal die Fehlermeldung A9 Wärmepumpe. Diesen Fehler hatte ich die ganze Zeit unregelmäßig und mal wieder 6Monate nichts, und dann wieder jede Woche einmal. Aber dieses Mal ist es wirklich akut geworden. Vorallem sehr unangenehm wenn die Kinder baden wollen und das Wasser nicht warm ist. Wer kann hier helfen ? Ist hier evtl. eine Ferndiagnose seitens Viessmann möglich?
Danke vorab
P.S. in der ausgelesenen Diagnose wird nichts angezeigt. Was auch sehr merkwürdig ist.
Buongiorno,
L'errore più recente il 22 del 02.08.2024 indica una sovra temperatura del compressore, probabilmente durante la produzione di acqua calda sanitaria.
Bisogna controllare la temperatura scarico compressore , le pressioni del refrigerante e verificare il corretto scambio termico lato idronico .
Ciao @Ared
Aggiungo inoltre: Controllare il valore di resistenza del sensore di temperatura della testa del compressore CTT ai terminali del sensore secondo la curva caratteristica di resistenza e controllare la quantità di carica di refrigerante, soprattutto se la valvola di espansione è completamente aperta quando il compressore è in funzione.
In alternativa, puoi tradurre la tua risposta in tedesco con google translate e incollarla come testo semplice (CTRL + Schift + V) nel campo della risposta.
Hallo @Marcellos1986
Ich würde dem, was Ared geschrieben hat, noch hinzufügen: Überprüfen Sie den Widerstandswert des CTT-Kompressorkopf-Temperatursensors an den Sensoranschlüssen anhand der charakteristischen Widerstandskurve und überprüfen Sie die Menge der Kältemittelfüllung, insbesondere wenn das Expansionsventil bei laufendem Kompressor weit geöffnet ist .
VG