Guten Abend zusammen, leider war das Forum ja eine Weile nicht erreichbar, aber seit es nun angefangen hat zu schneien und es kalt geworden ist, fällt meine Wärmepumpe wieder öfter aus mit dem Fehler A9.
Ich bin dann nachts von der Meldung mal aufgewacht und hab das Verhalten dann eine Zeit beobachtet.
Den Kompressor hatte ich schon durchgemessen, da scheint alles in Ordnung zu sein, aber laut den angezeigten Fehler hat das eher was mit dem ICT Sensor oder dem Kühlmittel zu tun, oder?
kann mir das jemand bestätigen oder widerlegen?
und wenn ja, was kann ich nun tun?
Hallo @qinorip
Laut den Meldungen des Kühlkreislaufs liegt das Problem darin, dass der maximale Strom des Kompressors überschritten wurde.
VG
Hallo divanc, ich hatte ja letztes Jahr in einem Beitrag schon sämtliche Werte gemessen, mit Milliohmmeter und Amperemeter, die Werte vom Kompressor scheinen alle in Ordnung zu sein, daher ging meine Fehlersuche weiter. 🤯
was ich auffällig finde, die Wärmepumpe fällt dann meistens aus, wenn es auch anfängt zu regnen oder schneien.
der ICT oder das Kühlmittel selbst fällt als Fehlerursache raus? 🙈
Hallo @qinorip
Am 17.11.2025 wurde Fehler 15 gemeldet, ein Problem mit der Stromversorgung des Außengeräts.
Wenn alle Anschlüsse an der Stromversorgung des Außengeräts geprüft wurden und die gemessene Spannung in Ordnung ist, liegt der Verdacht nahe, dass der Wechselrichter defekt ist.
Die angezeigten Temperaturen im Kühlkreislauf und das geöffnete Expansionsventil scheinen in Ordnung zu sein.
Um die Kältemittelmenge zu überprüfen, muss das Kältemittel aus dem System abgelassen und gewogen werden.
VG
Am 17.11. ist die Wärmepumpe aber wegen Fehler 15 nicht in Störung A9 gegangen siehe Bild.
die oben angehängten Bilder betreffen dann Fehler 23 am 21.11. da ist die Wärmepumpe ausgefallen mit Fehler A9.
darauf hin hab ich weiter geklickt bei der Meldungsstatistik, dort stand unten bei Außeneinheit bei „A“ Fehler 1, 0, 0, 7, 0
und dazu sagt eine Anleitung (siehe zweites Bild unten angehängt, ist zwar von der Vitocal 300 aber von der 200er habe ich sowas nicht gefunden) Fehler beim ICT oder Kältekreis.
da hat der ICT Sensor auch ganz komische Werte angezeigt (sprunghaft von -13 auf +24 innerhalb 2 min).
Hallo @qinorip
Bei Problemen mit dem ICT-Drucksensor werden die Fehlermeldungen 27, 28, 30 und 32 ausgegeben.
VG
Ohman, dann bin ich total ratlos. 🤯😵💫
Hallo ginorip.
ausgefallen ist deine Anlage bisher nur aufgrund des Fehlers 23, auch wenn die Meldung 15 mal aufgetreten ist. Allerdings kann dies bei Netzschwankungen auch so mal vorkommen. Eine Fehlermeldung gibt es dann in deinem Fall erst, wenn die Meldung 255x hochgezählt hat. Diese zählt auch wieder runter, wenn die Anlage 20 Minuten ohne Probleme läuft.
Eventuell kommt das Problem, wenn der Verdichter absolut in Ordnung ist, auch von der Regelung der Außeneinheit.
Viele Grüße
Flo
Die Wärmepumpe ist nun 9 Jahre alt, 8 Jahre davon hat sie ohne ein Problem gemeistert. Davon lief der Verdichter 28.317 Stunden, was eigentlich noch lange nicht die mögliche Laufleistung sein sollte.
ist es dann eher die Steuerung zwischen der Kondensatorplatte und dem Filter Modul oder die andere mit dem „Display“?
Von der ersteren habe ich noch eine Ersatz da, da hat es einen von den großen IC‘s durchgebrannt, den ist ausgetauscht habe.
sollte ich es mal mit der Platine versuchen oder mach ich damit möglicherweise mehr Kaputt als ganz?
Ich würde vermuten, dann eher die Hauptleiterplatte, kann es aber in jedem Fall nicht mit Sicherheit sagen.
Viele Grüße
Flo
Also diese hier? 🙂
nur um auf Nummer sicher zu gehen.
aber falls ich diese austauschen würde, muss ich die dann neu programmieren oder kommen die ganzen Einstellungen aus der Inneneinheit?
Die Dipschalter müssen entsprechend der beigelegten Anleitung korrekt eingestellt werden. Ich empfehle dir aber, den Austausch, wenn dann nur durch einen Fachbetrieb ausführen zu lassen.
Viele Grüße
Flo
Mit einem Fachbetrieb meinst du den Heizungsbauer?
Der wird den Elektriker dann schicken, oder? 🙂
Hallo @qinorip
Da der Kompressorstrom am Wechselrichter gemessen wird, vermute ich, dass das Problem an der Wechselrichter-Treiberplatine liegt.
VG
🙈😵💫
dann teste ich die Treiberplatine die ich da hab.
Noch kurz eine Frage zum Austausch der Treiberplatine.
da ich ja nicht ganz sicher bin ob die Platine 100% funktioniert, kann ich da dann erstmal nur die spannungsversorgung anschließen um zu testen ob sie keinen Kurzschluss hat, oder kann ich bedenkenlos alles komplett anschließen ohne das den anderen Bauteilen etwas passiert?
Guten Morgen zusammen, ich wollte nur nochmal zu dem Thema erwähnen, dass die Wärmepumpe nun seit dem 8. Dezember ohne Ausfall läuft. Wie kann das sein, dass sie teilweise 1-2 mal am Tag ausfällt, und dann 8 Tage durchläuft? 😵💫