abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehler A9, 07 Kältekreis, vorlaufsensor 38, Abbruch abtauung

Guten Morgen, mein Gerät Vitocal 300-A ist neun Jahre alt: 7440159201262106

Typ: AWCI-AC301A09 Ich habe leider schon immer Probleme damit. Innerhalb der Garantiezeit waren mehrere Techniker von ihnen vor Ort. Es wurden alle plastikklemmen gegen andere klemmen ausgetauscht, eine Platine komplett und vieles mehr. Es wurden alle Rohre etc. vermessen und teilweise verändert nachdem ein Techniker einen Plan aufgemalt hatte.  folgende Fehler traten immer wieder auf. kältekreis A9. Fehler A9, Abbruch Abtauung. Neu sind  07 Kältekreis, Vorlaufsensor primär defekt 38.  Was muss ich ich hier genau ersetzen ?  Wo kann ich die vermutlich defekten Sensoren/ Ersatzteile bestellen? Ich kenne mittlerweile schon alle Programme, das Innenleben und die Elektronik auswendig und kenne einen Fachmann den ich dann auch zu Rate ziehen werde. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Grüße Markus 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Du kannst den Sensor mit der Bestellnummer 7829222 nehmen.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ich habe den Ausdehnungsgefäss geprüft. Da ich immer wieder Wasser nachfüllen musste. Denke das Membran ist defekt. Habe wie vom Heizungsmonteur empfohlen das Wasser abgelassen und dann Neu mit Druckluft wieder gefüllt. Kann es damit zusammenhängen oder ist das etwas anderes ? Das Bild vom Regler hänge ich dir an. Meinst du das ? Ansonsten muss ich den Monteur schon wieder bestellen 😞 . Vielen Dank. Grüße 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

C8CF9EDC-E5BF-4139-A2D6-CC957D62D814.jpeg
21 ANTWORTEN 21

Hallo Markus,

 

wenn der Lufteintrittsensor eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss hat, dann muss dieser ohmisch geprüft werden. Bei einem Defekt wird er ausgetauscht. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, vielen Dank für deine Hilfe. Wo finde ich das Ersatzteil bei euch und wer kann mir das  richtige Teil zusenden ?  Will es einfach tauschen. Danke . Grüße Markus 

Du kannst den Sensor mit der Bestellnummer 7829222 nehmen.

 

Viele Grüße
Flo

Super, Vielen Dank Flo !! Bestellt ist der Sensor nun. Ist vor und Rücklauf der gleiche Sensor? Fall beide defekt wäre. An welchen Stellen, bzw Klemmen findet er ihn denn,  ?

 

Für deine Antworten und Geduld mit mir als Leihen schon mal wieder danke im voraus. Grüße Markus

Die Sensoren haben dieselben Werte, ja. X4.1 und X4.2 auf der Verteilerleiterplatte geht zum Primär-Ein-Sensor. 

 

Viele Grüße
Flo

 

 

Guten Morgen Flo, die Fehler sind tatsächlich verschwunden. Habe beide Sensoren ausgetauscht. Echt super ! Danke.  Jetzt kommt leider immer wieder der Fehler A7. Dies war früher auch schon der Fall. Kälte Kreis  Regelungen. Regelung des elektronischen Expansionsventils Stufe 1. Könntest du mir bitte noch mal helfen? Was muss gemacht werden ?  Vielen dank. Grüße Markus. 

Meinst du wirklich A7 oder eher 07?

 

Viele Grüße
Flo

Wirklich A7 siehe Fotos. Grüße 

F2938BA2-2EEF-4AB2-8C13-A53F8FE97D93.jpeg
4C5FAD19-C405-4F5A-A953-1704AA2A3F55.jpeg
91D0C63F-53BD-4018-A991-4BE26F1E8772.jpeg
FAC12701-3982-4DBD-996C-60CDF9C097AC.jpeg

Sorry: natürlich kommt immer der Fehler 07 und dann nach einer Weile Abbruchabteilung AA 

und dann Fehler A9. Danke 

OK, danke. Um 07 genauer eingrenzen zu können, musst du den Err-Code auslesen. Dieser befindet sich in der Diagnose unter Wärmepumpe -> Kältekreisregler. Dort wird er aber immer nur beim aktuellen Lauf angezeigt. Der vorherige Lauf wird unter Kältekreis abgespeichert. Vorherige Sicherungen oder eine Historie darüber gab es bei deinem Modell noch nicht.

 

Ich vermute aber mal, dass es eng mit Abbruch Abtauung zu tun hat. Diese Meldung kommt, wenn die Temperaturen im Sekundärkreislauf während der Abtauung zu niedrig sind. Die häufigsten Ursachen sind dafür, dass der Umlauf oder der Anlagendruck zu gering sind. Hier muss also als erstes der Anlagendruck und die Sekundärpumpe geprüft werden.

 

Viele Grüße
Flo

Ich habe den Ausdehnungsgefäss geprüft. Da ich immer wieder Wasser nachfüllen musste. Denke das Membran ist defekt. Habe wie vom Heizungsmonteur empfohlen das Wasser abgelassen und dann Neu mit Druckluft wieder gefüllt. Kann es damit zusammenhängen oder ist das etwas anderes ? Das Bild vom Regler hänge ich dir an. Meinst du das ? Ansonsten muss ich den Monteur schon wieder bestellen 😞 . Vielen Dank. Grüße 

C8CF9EDC-E5BF-4139-A2D6-CC957D62D814.jpeg

Nur wenn der Anlagendruck auch runter oder sehr niedrig war. Wenn im Err alles auf 0 ist, dann hast du den Zeitpunkt nicht erwischt. 

 

Ansonsten kannst du auch mal bei einem normalen Aufheizvorgang dabei bleiben. Bei der derzeitigen Witterung geht die Anlage häufiger in die Abtauung. Da ist es wahrscheinlicher, dass du mal eine erwischst. In dem Moment kannst du dann am besten einmal ein paar Bilder von der Anlagenübersicht machen, so dass ich auch die Temperaturen des Systems sehen kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi, habe gerade nochmal geschaut. Gerade heitzt die Anlage auf. Soll ich auf die Abtauung warten und dann ein Foto machen? Wann weiß ich wenn sie abtaut? Sorry für die vielen unqualifizierten Fragen. Aber ich benötige halt einfach Hilfe bei dem Drama um diese Anlage. Danke wieder mal.  Grüße 

4D436144-1D1B-4CEF-8704-CAEC22678F21.jpeg
43CC1BA2-CB0C-4BA9-8810-44B9D92F2298.jpeg
E25512FD-3831-434A-A918-56E13CC25701.jpeg
E5CF4236-045A-44CD-881B-8584E6CF9733.jpeg

Bei deiner Anlage, wenn die Vorlauftemperatur niedriger als die Rücklauftemperatur ist und der Verdichter läuft. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi, habe ich gemacht. Zeigt immer das gleiche 00000000000 an. Verdichter läuft 

F5CE7644-873E-4FFB-80DF-626832FF35B0.jpeg
46590E59-392F-479B-B3DE-8F76E5BC994B.jpeg
C91D6C4F-F051-404C-B297-42F008E9EAAC.jpeg
175D4AE2-6D64-4A1A-AFE3-EBE2A156DEE2.jpeg
7E7BA752-A667-4DB4-A14B-52200337CF22.jpeg

Dann wird es in dem Moment zu keinem "Fehlverhalten" gekommen sein. Übrigens ist dein Anlagendruck ziemlich hoch eingestellt. War er schon immer bei 2,5 bar?

 

Viele Grüße
Flo

Habe den Anlagendruck nun auf 1,5 Bar gesenkt. Das ist doch dieses Manometer oder ? Auch wenn dee Fehler 07 auftaucht  ändert sich nichts an den Ergebnissen im Menü.

BD415221-841E-418F-B3E8-7D7C13C4A742.jpeg
6B8B5861-F350-4522-B811-1B56D02D672D.jpeg

Hast du dann auch einmal unter dem Punkt Kältekreis nachgeschaut?

 

Viele Grüße
Flo

Hi, klar da habe ich ebenfalls nachgeschaut. Da steht immer 0000000000. die Anlage Geht leider immer auf Störung. Würde jetzt jemanden damit beauftragen. Wo soll er denn deiner Meinung nach anfangen? Expansionsventil ? Platine ? Sensoren ? Vielen dank. Grüße 

Das kann ich dir ohne eine Angabe vom Err-Code nicht sagen. Die Meldung 07 sagt aus, dass eine Meldung vom Kältekreisregler vorhanden ist. Diese verbirgt sich hinter dem Err-Code. Wenn du sie prüfen lässt, dann am besten von einem Kältetechniker, der den betrieb auf Herz und Nieren prüft und so feststellen kann, ob beim Laufenden Betrieb etwas nicht in Ordnung ist. Zudem sollten natürlich auch einmal alle Sensoren und die dazu angegebenen Temperaturwerte auf Plausibilität geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Guten Tag.

Gab es zu diesem Problem auch die Finale Lösung? Welche Fehler waren es letztendlich und was wurde getauscht damit die Anlage wieder in Betrieb ging.

 

Habe die gleichen Probleme mit der Vitocal 242S.

 

danke

 

mfg T.

E28E1E23-CBFE-4356-8D44-112996B631F9.jpeg

Fritz

Top-Lösungsautoren