abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler A 6 Viesssmann Vitocal 300 BW

Hallo zusammen

bin neu hier.

habe bei meine 300 BW eine Störung und zeit Fehler A6 an.

Umwälzpumpe wurde getauscht 

ich danke schon im voraus

Mit freundlichen Grüßen

Benoit1

 

17 ANTWORTEN 17

Schade das ich nach 5 Wochen keine Info bekommen.

Somit ist diese-c

Community nichts wert.

Keine Antwort ist auch eine ????

Mit besten Gruß

Benoit1

Hallo Benoit1,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

Die Nr ist 3004304501227100

Fehler A6

Der Verdichter läuft ca. 5 min Temp. geht bis 55°-60 ° dann auf Störung A6.

Umwälzpumpe ist auch schon erneuert , daran liegt es nicht

mfg

Benoit1

Danke, deine Wärmepumpe schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 55 °C, mehr ist nicht drin. Deshalb geht sie auf Störung. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt? Ist der Anlagendruck ausreichend hoch?

 

Viele Grüße
Flo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Morgen Flo,

Druck ist Kalt bei 1,5 Bar

der Eingang Sekundär ist 24° geht sofort auf 55° innerhalb 2-3 min. 

der Pufferspeicher hat  ca 25°

Habe auch schon das Ausdehnungsgefäß erneuert.

viele Grüße

P:S: Der Winter steht schon vor der Tür😁

 

 

 

 

 

 

 

Guten Morgen Flo.

Guten Morgen Flo,

Druck ist Kalt bei 1,5 Bar

der Eingang Sekundär ist 24° geht sofort auf 55° innerhalb 2-3 min. 

der Pufferspeicher hat  ca 25°

Habe auch schon das Ausdehnungsgefäß erneuert.

viele Grüße

P:S: Der Winter steht schon vor der Tür

Benoit1_0-1695892418697.png

 

 

Dann passt der Durchfluss bzw. die Abnahme nicht. Hier muss geprüft werden, ob das Umschaltventil schaltet, die Pumpe noch fördert oder irgendwo versehentlich was abgesperrt wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo

Flo

3 Wegeventil war Ok habe dann das Ausdehnungsgefäß erneuert auf 50 liter.

Jetzt läuft die Wärmepumpe ca. 90 min. Störungsfrei.

Wegen der Entladepumpe habe ich noch eine Frage??

Wofür ist da und wo wird sie anschlossen 

Meine Anlage ist mit einem Pufferspeicher und Warmwasserspeicher angeschlossen.

ich danke schon im voraus

und ein schönes Wochenende

IMG_20230928_175758.jpg
IMG_20230928_175921.jpg

Wie ist denn der Pufferspeicher eingebunden? Im Rücklauf oder als hydraulische Trennung?

 

Viele Grüße
Flo

ist Rücklauf eingebunden

Neuer fehler

Sicherung 6,3 A fliegt immer raus

 

Wenn der Puffer im Rücklauf eingebunden ist, dann hast du keine Entladepumpe. Was die Sicherung betrifft, so muss geprüft werden, wann sie rausfliegt. Also, wenn welcher Aktor angesteuert wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Fo_Schneider

Alles Gute im Neuen Jahr

Habe die 300BW gegen eine 350 BW ausgewechselt

die Läuft aber nur bei Handbetrieb .

Was kann ich jetzt noch einstellen

Danke im voraus

Mfg

Benoit1

Hallo Benoit1,

 

ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. 

 

Du meinst du hast deine Wärmepumpe gegen das Modell 350 BW mit CD60 Regler getauscht?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

ja habe die BW 300 ausgebaut und gebr  350 BW mit CD 60 eingebautund angeschlossen

Läuft echt super Leider läuft sie nur mit Handbetrieb.

Mischer für WW und Fühler sind auch angeschl.

Viele Grüße

benoit1

Die Inbetriebnahme hast du ganz normal durchgeführt und das Schema entsprechend deiner vorherigen Anlage eingestellt? Was ist mit der Warmwasserbereitung, funktioniert diese?

 

Viele Grüße
Flo

Servus Flo Schneider

habe alles Neu eingestellt

springtaber  nur bei Handbetrieb an,macht nur den Heizkessel Warm

nicht aber den Warmwasserspeicher.

gruß

Benoit1

Hast du mal das alte Bedienteil ausprobiert. Eventuell hat das von der "neuen" Anlage einen Defekt. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren