Hallo zusammen
bin neu hier.
habe bei meine 300 BW eine Störung und zeit Fehler A6 an.
Umwälzpumpe wurde getauscht
ich danke schon im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Benoit1
Schade das ich nach 5 Wochen keine Info bekommen.
Somit ist diese-c
Community nichts wert.
Keine Antwort ist auch eine ????
Mit besten Gruß
Benoit1
Hallo Benoit1,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Die Nr ist 3004304501227100
Fehler A6
Der Verdichter läuft ca. 5 min Temp. geht bis 55°-60 ° dann auf Störung A6.
Umwälzpumpe ist auch schon erneuert , daran liegt es nicht
mfg
Benoit1
Danke, deine Wärmepumpe schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 55 °C, mehr ist nicht drin. Deshalb geht sie auf Störung. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt? Ist der Anlagendruck ausreichend hoch?
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Flo,
Druck ist Kalt bei 1,5 Bar
der Eingang Sekundär ist 24° geht sofort auf 55° innerhalb 2-3 min.
der Pufferspeicher hat ca 25°
Habe auch schon das Ausdehnungsgefäß erneuert.
viele Grüße
P:S: Der Winter steht schon vor der Tür😁
Guten Morgen Flo.
Guten Morgen Flo,
Druck ist Kalt bei 1,5 Bar
der Eingang Sekundär ist 24° geht sofort auf 55° innerhalb 2-3 min.
der Pufferspeicher hat ca 25°
Habe auch schon das Ausdehnungsgefäß erneuert.
viele Grüße
P:S: Der Winter steht schon vor der Tür
Dann passt der Durchfluss bzw. die Abnahme nicht. Hier muss geprüft werden, ob das Umschaltventil schaltet, die Pumpe noch fördert oder irgendwo versehentlich was abgesperrt wurde.
Viele Grüße
Flo
Hallo
Flo
3 Wegeventil war Ok habe dann das Ausdehnungsgefäß erneuert auf 50 liter.
Jetzt läuft die Wärmepumpe ca. 90 min. Störungsfrei.
Wegen der Entladepumpe habe ich noch eine Frage??
Wofür ist da und wo wird sie anschlossen
Meine Anlage ist mit einem Pufferspeicher und Warmwasserspeicher angeschlossen.
ich danke schon im voraus
und ein schönes Wochenende
Wie ist denn der Pufferspeicher eingebunden? Im Rücklauf oder als hydraulische Trennung?
Viele Grüße
Flo
ist Rücklauf eingebunden
Neuer fehler
Sicherung 6,3 A fliegt immer raus
Wenn der Puffer im Rücklauf eingebunden ist, dann hast du keine Entladepumpe. Was die Sicherung betrifft, so muss geprüft werden, wann sie rausfliegt. Also, wenn welcher Aktor angesteuert wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo Fo_Schneider
Alles Gute im Neuen Jahr
Habe die 300BW gegen eine 350 BW ausgewechselt
die Läuft aber nur bei Handbetrieb .
Was kann ich jetzt noch einstellen
Danke im voraus
Mfg
Benoit1
Hallo Benoit1,
ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr.
Du meinst du hast deine Wärmepumpe gegen das Modell 350 BW mit CD60 Regler getauscht?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
ja habe die BW 300 ausgebaut und gebr 350 BW mit CD 60 eingebautund angeschlossen
Läuft echt super Leider läuft sie nur mit Handbetrieb.
Mischer für WW und Fühler sind auch angeschl.
Viele Grüße
benoit1
Die Inbetriebnahme hast du ganz normal durchgeführt und das Schema entsprechend deiner vorherigen Anlage eingestellt? Was ist mit der Warmwasserbereitung, funktioniert diese?
Viele Grüße
Flo
Servus Flo Schneider
habe alles Neu eingestellt
springtaber nur bei Handbetrieb an,macht nur den Heizkessel Warm
nicht aber den Warmwasserspeicher.
gruß
Benoit1
Hast du mal das alte Bedienteil ausprobiert. Eventuell hat das von der "neuen" Anlage einen Defekt.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |