Fehler 2D an Vitocal 200-s

Hallo zusammen

seid vorgestern läuft das Estrichptogramm meiner Vitocal 200-s. Leider ist seid gestern der Fehler 2D aufgetreten. In der Anleitung steht das es am Flüssiggas Temperaturfühler liegt. Der Fühler ist richtig am Stecker x25 angeschlossen. Als Folgefehler kam 05 - Kältekreis. Weis jemand noch einen Tip zum beheben des Fehlers und hatte sowas schonmal?

Mfg

1 ANTWORT 1

Hallo Megavolt20,

bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.

Der Flüssiggassensor sollte durch deinen Fachbetrieb ohmisch überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.

Viele Grüße
Flo