Hallo,
ich betreibe eine VitoCal 250-S / HAWB-AC252.A13.
In der ViCare App werden die Stromverbrauchswerte und die Thermische Energie pro Woche angezeigt. Diese Werte sind von Anfang an jenseits jeglicher Realität.
Ich habe es jetzt endlich geschafft mal einen shelly Zähler einzubauen
Mit dem shelly Pro3EM werden die Innen- und Ausseneinheit + die Umwälzpumpe des Heizkreislaufes gemessen. Also eine Abweichung wäre schon zu erwarten.
Ein Beispiel von dieser Woche:
App Stromverbrauch: 26,6kWh
App Thermische Energie: 170kWh
shelly Messung: 57,4kWh
Fehlerfaktor = schlappe 2.16 !!!
COP laut App: 6.4
COP laut shelly: 3
Das die COP Rechnung hier ein wenig blauäugig ist sei dahingestellt. Bei dieser Größenordnung spielt das erstemal keine Rolle.
Die shelly Messung hat wahrscheinlich auch eine entsprechenden Fehler. Dazu kommt die eigene Saldierung der Momentanwerte in iObroker Blockly. Aber die App Werte sind undiskutabel vollkommen daneben. Wenn die stimmen, kann Viessmann die Preise für seine Systeme nochmal deutlich anheben ... 🙂
Hat jemand ähnliches? Was stimmt hier nicht? Oder sehe ich was falsch?
Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe auch die 250S und betreibe ein Shelly 3EM.
Komme fast auf den gleichen Umrechnungsfaktor !
Bei mir 1.96
Ganze schwache Leistung von Viessmann.
Grüße: Olaf
Habe seit Ende November eine 150-A und lese die Zählerstände über IR aus.
ViCare sagt für Dezember 212 kWh, der Stromzähler sagt 249 kWh.
Thermische Energie sagt ViCare 1130 kWh, ergibt Faktor 4,54 mit dem am Stromzähler gemessenen Stromverbrauch.
Vermutlich zählt ViCare u.a. die Sekundärpumpe sowie sämtliche Verbraucher nicht mit, die mit der Wärmeerzeugung nicht direkt was zu tun haben.
Ob die Wärmeenergie die beim Abtauen verloren geht hier dazugezählt ist würde mich tatsächlich auch mal interessieren, rein interessehalber. Aber ein paar kWh hin oder her, sie läuft schon echt gut, bedeutend besser als meine vorige 200-A mit R410A.