Guten Tag,
Wenn meine Zirkulationspumpe Vortex bw 155 einsetzt fliegt der FI im Sicherungskasten, und die Heizung (Viessmann vitocal 200-s) geht aus.
Hallo,
und was soll uns der Post jetzt sagen???
Warum fliegt der FI raus?
Weil die Pumpe defekt ist ? Es könnte z.B. Wasser eingedrungen sein.
Hallo, nein pumpe direkt über schuko angeschlossen läuft sie.
@Jones1 schrieb:Hallo, nein pumpe direkt über schuko angeschlossen läuft sie.
Das sagt nicht viel. Kann sein, dass der Stromkreis keinen FI hat, oder dass der Auslösestrom gerade noch unterschritten wird....
Lasse die Pumpe von einem Fachelektriker durchmessen; er wird den Wicklungswiderstand gegen Erde ermitteln und dann können wir weitersehen. Und dann kann er auch den FI für Deinen Stromkreis prüfen, an dem die Pumpe funktioniert; der Auslösestrom wäre mal interessant.
Meine Glaskugel sagt aber, dass die Pumpe einen Erdschluss hat. ;(
Lass die Pumpe getrennt vom Stromkreis und alles von einem Fachmann überprüfen!
Wenn du Pech hast hauts dich in die Ecke beim Hände waschen! Nicht umsonst ist der FI da und löst im Fehlerfall aus.