Hallo,
eine Frage an Vissmann Techniker.
Bei einer Vitocal250A08 mit 230V 1 polig en Außen gerät lese ich folgende nötige Absicherungen:
A) B16, 1 polig aussen
B) B16, 3 polig für 400V Heizstab
C) B16, 1 Polig für Steuerung
Passt. Jetzt zur Frage:
Ist es ausreichend die Außeneinheit mit einem TypB FI (1polig) abzusichern (weil dort Gleichstromfehler durch den Inverter auftreten können) und die restlichen Teile wie Steuerung und Heizstab mit einem FI TypA?
Und ja, gemacht wird es final von einem Fachmann.
Danke und Grüße, TF
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Tom-,
ja, er wird für die Außeneinheit empfohlen.
Viele Grüße
Flo