hallo liebe community

ich wohne in hamburg und besitze oben genannte wärmepumpe.

wir hatten durch den sommer die heizung sehr lange nicht mehr laufen.- nun bekomme ich beim start die meldung STÖRUNG AUSSENEINHEIT OA.- was kann ich tun? gibt es die möglichkeit das problem selber zu beheben? muss ich einen techniker aus der hamburger filiale kommen lassen?

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo Alvaro,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". 

 

Viele Grüße
Flo

hallo flo

ich sehe deine nachricht erst jetzt.- wir hatten einen fachpartner von viessmann hier, der alle möglichen dinge gemacht hat.- dichtigkeit geprüft, neues kühlmittel eingefüllt, kontroll-panel ausgetauscht.- funktioniert immer noch nicht. aussage von viessmann soll laut ihm dann gewesen sein: es ist der verdichter. angeboten wurde dann ein kompletttausch der anlage (ausseneinheit, inneneinheit, leitungsverlegung) auf die nachfrage warum der verdichter nicht ausgetauscht werden könnte.- hiess es: der hersteller aus italien sei seit 3 jahren insolvent.- es gäbe keine verdichter mehr. stimmt das ???

 

LG

 

alvaro

deshalb hatte ich auch folgenden beitrag letzte woche eingestellt:

 

VERDICHTER NICHT MEHR LIEFERBAR VITOCAL 200 ??? FIRMA ANGEBLICH INSOLVENT?
 
 
wir haben auf unserem hausboot in hamburg eine 2014 eingebaute wärmepumpe vitocal 200.
diese fiel kürzlich aus und wir hatten einen fachpartner von viessmann bei uns.- nachdem er alle fehlerquellen beseitigt hat und die pumpe immer noch nicht funktioniert bekamen wir die aussage das es definitiv am verdichter liegt. in folge bekamen wir ein angebot über einen komplettaustausches der anlage ! (ausseneinheit/inneneinheit/entsorgung/verlegung neuer leitungen etc.)
 
auf nachfrage, ob man nicht einfach den verdichter austauschen könne kam die antwort : der hersteller aus italien sei seit 3 jahren insolvent.- verdichter dieser art nicht mehr lieferbar.
 
ist das die offizielle aussage von viessmann? gibt es da eine andere lösung für uns als eine komplett neue einheit zu kaufen?

@Alvaro  Du schreibst, dass du die Anlage längere Zeit nicht in Betrieb hattest.

Probiere doch einmal die folgende Einschaltroutine:

inikum_0-1670848906441.png

Grüße Ralf

hallo flo.- die community hat mir geraten dir meine frage zu schicken:

VERDICHTER NICHT MEHR LIEFERBAR VITOCAL 200 ??? FIRMA ANGEBLICH INSOLVENT?
 
 
wir haben auf unserem hausboot in hamburg eine 2014 eingebaute wärmepumpe vitocal 200.
diese fiel kürzlich aus und wir hatten einen fachpartner von viessmann bei uns.- nachdem er alle fehlerquellen beseitigt hat und die pumpe immer noch nicht funktioniert bekamen wir die aussage das es definitiv am verdichter liegt. in folge bekamen wir ein angebot über einen komplettaustausches der anlage ! (ausseneinheit/inneneinheit/entsorgung/verlegung neuer leitungen etc.)
 
auf nachfrage, ob man nicht einfach den verdichter austauschen könne kam die antwort : der hersteller aus italien sei seit 3 jahren insolvent.- verdichter dieser art nicht mehr lieferbar.
 
ist das die offizielle aussage von viessmann? gibt es da eine andere lösung für uns als eine komplett neue einheit zu kaufen?
 
schicke dir auch gleich den typ und die seriennummer

auf dem typenschild steht AWB-AC201.B04 und AWC-AC201.B07

seriennummer 7542014401459107 baujahr 2014

Hallo Alvaro, 

 

bitte entschuldige, dass du erst jetzt wieder eine Antwort erhältst. Es ist korrekt, dass der Lieferant des Verdichters nicht mehr liefern kann. Derzeit suchen wie nach einem neuen Lieferanten. Wann dies soweit sein wird, kann ich dir derzeit nicht mitteilen. 

 

Viele Grüße