F.75 und F.982 bei Neuanlage Vitocal 250-A

Hallo zusammen,

 

bei uns wurde in dieser Woche eine Vitocal 250-A installiert mit 2 integrierten Heizkreisen. (AWO-E-AC 251.A19 2C 400V)

 

Nach der Erstinbetriebnahme treten beide Fehler auf: F.75 - Kein Volumenstrom und F.982 Trockenlauf Primärkreispumpe.

 

Es sind alle Leitungen befüllt und haben 1,5 bar Druck. Das Belüftungsprogramm wurde mehrfach durchgeführt und bei manueller Entlüftung in der Außeneinheit kommt sofort Wasser. Die beiden Rotoren der Außeneinheit drehen sporadisch auch für 10-15 Sekunden.


Hydraulisch ist alles richtig angeschlossen.

Der Installateur ist ratlos. Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo, 

nach Inbetriebnahme muss in der Regel der Filter in der Außeneinheit gereinigt werden. Bei uns in der ersten Woche täglich.

Das kann leicht selber gemacht werden. Eine Anleitung: Filterreinigung 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo, 

nach Inbetriebnahme muss in der Regel der Filter in der Außeneinheit gereinigt werden. Bei uns in der ersten Woche täglich.

Das kann leicht selber gemacht werden. Eine Anleitung: Filterreinigung 

Ist der Kugelhahn am Filtersieb in der Ausseneinheit offen? Aber du schreibst ja, es kommt sofort Wasser. Auch an der Inneneinheit unten bei den Anschlüssen Vor-/Rücklauf sind Kugelhähne. Sind die offen? Aber das sollte der HB eigentlich geprüft haben.

Kann auch das Schwimmer-Entlüfter-Ventil in der Außeneinheit sein.

VG

Bildschirmfoto 2024-11-23 um 12.25.44.png
Bildschirmfoto 2024-11-23 um 12.37.42.png

Super! Danke euch. Hat geklappt.