Externe Betriebszeitpunktbestimmung Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301.B06

Hallo,

im Rahmen eines Projektes an der Uni, würden wir gerne den optimalen Betriebszeitpunkt der Wärmepumpe (Vitocal 300-G BWC 301.B06) extern berechnen um Vorgaben bezüglich wann und wielange der Wärmespeicher aufgeheizt werden soll. Ist es möglich dementsprechende Signale von außen auf die Wärmepumpe zu geben? Das verwendete Businterface von Modbus auf Lonbus ist ein Vitogate 300.

Gruß

SR89

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo SR89,

du kannst die Wärmepumpe extern anfordern und dabei die Sekundärvorlauftemperatur, die erreicht werden soll, vorgeben.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo SR89,

du kannst die Wärmepumpe extern anfordern und dabei die Sekundärvorlauftemperatur, die erreicht werden soll, vorgeben.

Beste Grüße °fl
Vielen Dank!