Letzte Antwort von Viessmann (Flo Schneider) vom 10.12.2021 zur externen Betriebsartenumschaltung meiner Wärmepumpe (Vitovcal 222G) bei Teilbezug des Stromes aus einem Wechselrichter der PV-Anlage:
"Danke, bei deiner Wärmepumpe könntest du eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dafür benötigst du die externe H1 Erweiterung. Alternativ kannst du auch einfach die Heiz- und Warmwasserzeiten auf die meisten Sonnenstunden legen. Dies muss sich natürlich immer mit deinen Komfortwünschen decken.
Viele Grüße
Flo"
Jetzt ist die PV-Anlage installiert und über eine Kaskadenschaltung soll jetzt die Wärmepumpe (z.B. für Warmwasser) auch mit Strom der PV-Anlage versorgt werden (wenn genug produziert wird). Dafür haben Sie mir die H1 Erweiterung empfohlen. Nach studieren der Bedienungsanleitung der H1 Erweiterung finde ich jedoch keinen Schaltplan, der zeigt wie die Wärmepumpe über die H1 Erweiterung mit der Kaskadenschaltung resp. Wechselrichter verschaltet werden muss. Können Sie mir da einen Schaltplan zur Verfügung stellen?
Mit freundlichen Grüßen
Till Geißler
Hallo Till,
auf Seite 3 der Montageanleitung der H1 ist es zu sehen.
Viele Grüße
Flo