Hallo
ich habe eine 200-S, wo einerseits der Verdichter sehr laut ist, andererseits im normalen Betrieb keine Leistung bringt. Im Aktorentest liefert sie aber Leistung.
Liegt das an der EEV Platine?
Hallo Caesar1607,
wie verhält sich denn die Anlage im kleinen Leistungsbereich? Ich überlege gerade, ob das Ventil eventuell die ganze Zeit zu weit geöffnet ist und deshalb der Regler dieses schließen will.
Viele Grüße
Flo
Wenn ich im Aktorentest den Verdichter auf Minimalleistung, den Ventilator auf max und das Expansionsventil auf min stelle dauert es ewig bis der Verdichter abschaltet. Der Verdichter selbst klingt wie ein Traktor.
Im Normalbetrieb ist es wie am Foto, dann dauert es 5 Minuten bis zur Meldung 48 und 49, das Exventil blribt dauernd auf 0.
Im Handbetrieb kann ich es öffnen und dann läuft die Anlage normal.
OK, wenn das Ventil auf eine Ansteuerung im Test reagiert, aber im Betrieb nicht richtig geregelt wird, kann ein Defekt des EEV-Reglers vorliegen, ja.
Viele Grüße
Flo