Hallo zusammen,
wir haben in unserer Wärmepumpe 300G das Estrichprogramm gestartet, wie es in der Anleitung steht.
(Codierebene 1)
Die Wärmepumpe erreicht ohne große anstrengungen die Vorlauftemperaturen wie im Estrichprogramm angegeben. (Heizt den Pufferspeicher und die Fußbodenheizung auf z.B. 35 Grad.)
Leider fällt dann die Temperatur in der Fußbodenheizung und im Speicher nach und nach und die Wärmepumpe fängt erst bei 25 Grad Pupperspeichertemperatur an, erneut aufzuheizen.
Gestern, ungefähr 30Grad Vorlauf lief die Wärmepumpe nur 2 mal innerhalb von 24 Stunden an.
Heute, ungefähr 35Grad Vorlauf lief die Wärmepumpe nur 2 mal innerhalb von 13 Stunden an.
Ist da Verhalten so normal?
Viele Grüße
Dominik
Hallo Dominik!
Ihr solltet das wirklich eurem HB überlassen. Schließlich muss er auch für das reguläre Ausheizen des Estrich ohne Schäden haften. Zudem muss die WP zum Auheizen auch richtig auf das Anlageschema eingestellt sein, damit Puffer, Mischer und Pumpen ihre Funktion erfüllen können.
Grundsätzlich ist eine Hysteres im Heizbetrieb normal, allerdings sind 10K höher als üblich. Bei der Vitotronic 200 WO1C ist die Werkseinstellung 6K. Wenn Ihr euch also nicht versehen habt ist evtl. das Anlagenschema nicht richtig eingestellt und die Komponenten arbeiten nicht wie vorgesehen zusammen.
Gruß Gwyn