Hallo,
ich habe gestern bei mir im Haus mit dem Estrichausheizen begonnen. Habe ein D08 Gerät bei 200m2 Wohnfläche. Ausheizprogramm 3.
Wir haben gestern 16:00 mit 8 Grad Vorlauftemperatur begonnen, und haben heute noch immer die 8 Grad Vorlauftemperatur.
Jetzt meine Frage, ist hier eh alles korrekt oder sollte die Vorlauftemperatur schon höher sein?
Hallo,
solange der Estrich/Rücklauf keine 20 Grad hat geht der Verdichter nicht an.
So lange läuft nur die E-Heizung.
Daher wäre es sinnvoll erst mal mit 1 Etage zu starten.
Je nach dem ob und welchen Pufferspeicher es gibt, kannst du auch mit ganz wenigen Kreisen starten und dann sukzessive immer einen Kreis mehr dazu nehmen.
Wenn du das ganze System dann auf 20 Grad hast starte das Programm von neuem.
VG
Hallo,
wie kann ich das Ausheizprogramm neu starten?
Vitocal 200
mfg
Hallo Dominik,
anbei die Anleitung.
Wenn du das Estrichprogramm 0 auswählst wird die Funktion abgebrochen.
Daher gehe ich davon, dass bei anschließender Auswahl des ursprünglichen Programms diese von vorne startet.
VG Michael
Der Rücklauf muss min. 20 Grad haben damit der Verdichter startet.
VG
Hallo,
Wärmepumpe Vitocal 200 läuft seit 5 Tagen im Estrichtrocknungsprogramm.
Programm Nr. 3 (ÖNORM) wurde eingestellt, da es dem Aufheizprotokoll vom Estrichleger am besten passt.
Wärmepumpe läuft hauptsächlich auf 3 E-Stäbe. Erst wie der Rücklauf 20 Grad erreichte schaltete sich die Außeneinheit dazu.
Problem: mit den E-Stäben konnten maximal 23 Grad erreicht werden (Vorlauftemperatur) obwohl 25 Grad das Programm 3 vorschreibt. 2 Grad sollten nicht so schlimm sein.
Weiter gehts…
Vorlauftemperatur sollte jetzt bei 40 Grad sein, Wärmepumpe schafft maximal 32 Grad und Außeneinheit läuft ab und zu nach Lust und Laune, eher mehr E-Stäbe.
Außentemperatur 0 Grad
Welche Gründe kann es geben, dass sie die Temperaturen nicht erreicht?
Warum läuft sie mehr auf E-Stäbe (Durchlauferhitzer)?
Verdichter 48% dann 100% dann 0%
und Pumpe ändert sich von 100 auf „Symbol weg“ dann wieder 100
Es ist auch ein Klicken wahrzunehmen, vermutlich ein Relais, dass die Pumpe einschaltet (nicht die Relais vom Durchlauferhitzer)
Das konnte ich leider nicht fotografieren
Anbei Bilder von heute
Betriebsstunden Durchlauferhitzer 127h
Betriebsstunden Verdichter 7h
Hallo,
bei um die 0 Grad AT taut die WP ca jede Stunde ab.
Die Energie zum Abtauen holt sie sich wieder aus dem Estrich.
Vermutlich war der Rücklauf erst mal wieder zu kalt, deswegen bleibt der Kompressor dann erst wieder aus.
Die nächsten Tage soll es wärmer werden, dann muss nicht mehr abgetaut werden dann sollte es an Fahrt aufnehmen.
aktuell hast du ca. 1100 kWh verbraucht.
um 1m³ Wasser aus dem Estrich zu verdampfen braucht es ca. 1000 kWh.
In deinem Estrich dürften mindestens 2 m³ Wasser stecken.
Erst wenn das Wasser raus ist wird der Vorlauf hochen gehen und der Estrich wärmer werden..
VG
Ok.
Und das die Pumpe von Wert „100 auf Symbol erlischt“ und sich dann wieder einschaltet ist normal?
Sollte die nicht ständig laufen?
Hier ein Video wo man es sieht und hört das die Pumpe aus und wieder angeht oder das Innengerät sich „ausgeschaltet“ hat.
Außeneinheit taut ab, braucht 20 Minuten bis sie wieder läuft, läuft 5 Minuten und taut wieder ab, nach 20 Minuten läuft sie wieder an…etc
9 Grad Außentemperatur
Hallo DominikP.
leider kann ich auf dein Video nicht mehr zugreifen. Vielleicht kannst du es ja nochmal online stellen. Zudem könntest du mir noch die vollständige Seriennummer deiner Anlage mitteilen.
Viele Grüße
Flo
Danke, das Klacken ist das Abschalten des Elektro-Durchlauferhitzers. Schaltet die Umwälzpumpe tatsächlich ab oder wird es nur kurzzeitig im Display so dargestellt?
Kann es sein, dass das Schergeräusch kommt, weil der Ventilator gegen Eis gegen schlägt?
Viele Grüße
Flo
Ich denke sie schaltet ab , da der Betriebsdruck auf 2 Bar zurück fällt.
Das Schergeräusch war beim 1. Starten/Anlaufen schon vorhanden.
Geh bitte mal ins Logbuch und lies aus, was dort steht, warum die Pumpe kurz abschaltet.
Viele Grüße
Flo
sonst steht nichts im Logbuch
OK, danke. Was mich noch wundert ist, die Sekundärpumpe läuft mit 100%, der Verdichter ist, der Durchlauferhitzer heizt mit 9kW und trotzdem hast du eine so große Spreizung von 15K. Da passt was nicht.
War dies schon immer so, dass die Differenz so groß war?
Viele Grüße
Flo
Denke schon.
Außeneinheit ist am 15.12.2021 geliefert worden und montiert.
Am 20.12.21 wurde die Kältemittelleitungen installiert, befüllt und das Ausheizprogramm eingestellt.
Ich brauche nur das Innengerät einschalten und das wars. Das war am 23.12.21.
Bis am 26.12.21 war nur Durchlauferhitzer, ab 26.12.21 kam das Außengerät dazu, da der Rücklauf 20 Grad erreicht hatte.
Fachfirma war auf Urlaub.
Sollte ich einen Techniker kommen lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Meiner Meinung nach schon. Mit der Temperaturdifferenz wird deine Wärmepumpe nicht funktionieren.
Viele Grüße
Flo
Installateur war heute da.
Alles in Ordnung. Kein Fehler, alles normal.
Die Temperaturdifferenz ist deswegen, weil ich ausheize. Fläche 155m2
🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |