abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Erweitwerung einer Anlage für PV-Überschuss

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

ich möchte ein Wärmepumpensystem so erweitern, dass PV-Überschuss gespeichert werden kann.

 

Bei der Anlage handelt es sich um eine Vitocal 300G mit der Seriennummer 7344676801099109

 

Vitocell 100-V mit der Seriennummer 7185367801891107

 

Vielen Dank schonmal für die Unterstützung

 

MfG

Daniel Stottrop

 

 

WP Neumann 2.jpg
WP Neumann 1.jpg
WP Neumann 3.jpg
WP Neumann 4.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo Kempka, 

 

bei der Seriennummer deiner Wärmepumpe muss ein Zahlendreher drin sein. Ich kann darunter keine Wärmepumpe finden. Bitte prüf dies noch einmal, dann kann ich dir erklären, wie du es bei deiner Anlage umsetzen kannst.

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo

 

stimmt das müsste die richtige sein

7346676801099109

 

MfG

Daniel Stottrop

Danke, das einfachste, was du hier machen kannst, ist die Schaltzeiten auf die Zeit mit den meisten Sonnenstunden zu legen und somit automatisch dafür zu sorgen, dass vorhandene PV-Energie während des Verdichterbetriebs abgenommen wird. 

 

Ansonsten hast du bei deiner Anlage die Möglichkeit, über eine externe Betriebsartenumschaltung für eine Sollwertanhebung zu sorgen. Dafür müssen die Kontakte X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen werden. Die dafür notwendigen Einstellungen findest du ab Seite 142 der Serviceanleitung. Hier kannst du jetzt einstellen, worauf die Umschaltung wirken soll und auf welche Betriebsart sie geändert werden soll. 

 

Wichtig ist, dass du beim Parameter "Extern Anfordern/Mischer Auf" den Wert 0 einstellst. 

 

Viele Grüße
Flo