Liebe Community,
mich ärgert nun seit einiger Zeit ein hartnäckiger ERROR A8 „Überwachungsgerät der Wärmepumpe hat ausgelöst“. Es handelt sich um eine VITOCAL 300 (BW 113 CD 60) die im Jahr 2007 installiert wurde.
Mein Installateur war schon vor Ort und hat letztens auch den Viessmann Kundendienst kontaktiert, weil die WP überhaupt nicht mehr angelaufen ist.
Vor wenigen Tagen wurde vom Kundendienst der Sanftanlasser getauscht, aber seit gestern erscheint etwa alle 2h wieder die Meldung „A08 Regel Hochdrk“.
Ich bin etwas ratlos, denn es ist mir rätselhaft warum die Wärmepumpe manchmal über eine Stunde ohne Probleme läuft und mit VL 39°C (RL 28°C) in die Heizkreise pumpt, jedoch beim nächsten oder übernächsten Lauf plötzlich auf Störung A8 geht, obwohl:
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Andreas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die Sache ist nun offensichtlich gelöst...
...die Sekundärpumpe hat wohl nicht mehr die volle Leistung gebracht und wurde ausgetauscht.
Seither ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank für eure Tipps!
Andreas
Du solltest noch schreiben. um welche WP es überhaupt geht.
Hallo Franky,
danke für den Tipp 😉
Es handelt sich um eine VITOCAL 300 (BW 113 CD 60)
BG
Andreas
Hallo,
die Sache ist nun offensichtlich gelöst...
...die Sekundärpumpe hat wohl nicht mehr die volle Leistung gebracht und wurde ausgetauscht.
Seither ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank für eure Tipps!
Andreas