EFH 170 m², Baujahr. 2001, nur FBH. Gute Dämmung (10 cm), große bodentiefe Fensterfronten nach Süden.
Vitocal 252-A, 9,7 kW, Pufferspeicher 200 l, WW-Speicher 190 l.
Einstellungen: Solltemperatur 20° C, Niveau/Neigung: 1/02, Heizung 0-24 h (keine Absenkung), WW 6-22 h (50°).
Temperatur alle Räume gleich, da offenes Wohnkonzept. WP hält je nach Außentemperatur zwischen 20,5° (AT >8°C ) und 21,5° (AT <5°C).Scheint die Sonne, werden in den Südräumen Temperaturen bis zu 26°C erreicht.
Erfahrungen 02.12.2023-25.12.2023 (24 Tage):
Starts Verdichter: 62 (2-4 pro Tag)
AT 24:00: -10°C bis +8,5°C
Verbrauch/Tag: 7,0 kWh bis 21,6 kWh
Verbrauch 24 Tage: 298 kWh
Vergleichswert: Vorgänger Gas-Brennwert Vitodens 300 11.000 kWh/Jahr
WP läuft superleise (innen wie außen), macht nie den Eindruck, als ob sie unter Volllast läuft (nicht einmal bei Minus 10°C).
Bei bei einem Verbrauch von 11.000 kWh Gas, ist die installierte Wärmepumpe zu groß.
Scheint bei Dir gut zu laufen.
Sehe ich genau so wie @Awot252
Von der Verdichterstarts und dem Stromverbrauch her, nichts zu bemängeln. Ich würde meine WW-Temperatur noch weiter absenken. LG
Wozu braucht man nen Puffer bei nur Fußbodenheizung?
Wer hat denn die Heizlast berechnet?