abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Energieverbrauchsanzeige ViCare bei Vitocal 250-A

Liebes Viessmann-Team,

 

unsere Vitocal 250-A ist seit September aktiv.  Ich habe eine PV Anlage inkl. Batteriespeicher. Hierfür nutzen wir die App des Anbieters Fenecon, siehe Auszug anbei.

 

Woran kann es liegen, dass die Wärmepumpe mir in der App einen falschen Energieverbrauch (siehe Screenshot anbei) anzeigt?

 

Energieverbrauch Wärmepumpe:

  • Die Viessmann App zeigt mir einen Energieverbrauch vom 01.-15.10. von 173 kWh an.
  • Der Gesamthaushaltsverbrauch (inkl. Wärmepumpe!) liegt laut Fenecon App bei 113 kWh
  • Der Stromzähler sagt mir einen Verbrauch aus Netzbezug von ca. 18 kWh. Dies deckt sich auch mit den Angaben in der Fenecon App (Netzbezug abzüglich Netzeinspeisung)

Vielen Dank für Eure Hilfe.

 

VG

Wärmepumpler

Fenecon PV Strom.jpg
Viessmann ViCare.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es war ein Fehler in der Verkabelung des Schaltschrankes. Thema geklärt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Wärmepumpler,

 

was zeigt denn die Regelung deiner Wärmepumpe für Daten an, dieselben wie in der App?

 

Viele Grüße
Flo

Es war ein Fehler in der Verkabelung des Schaltschrankes. Thema geklärt.

Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte. 🙂

 

Viele Grüße