Energiebilanzanzeige in Benutzerebene

Hallo,

 

ich habe eine WP Vitocal 200-G. Ich hätte gerne die Energiebilanzanzeige in der Benutzerebene, ist momentan nur in der Expertenebene. Was kann ich tun oder muss mein Heizungsbauer ran?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Ebi2,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo Schneider,

Vitocal 200-G       Serien Nr. 7970996201206121

 

Gruß

Ebi2

Danke, prüf bitte einmal die folgenden Parametereinstellungen: 

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo