Hallo Flo,
doch noch schnell die Antwort:
Ja ich kann auf die Codierebene 1 zugreifen.
Der die Parameter 6007 ist wie folgt eingestellt:
(6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe: 5 K
Der die Parameter 6008 ist wie folgt eingestellt:
(6008) Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung 2 K
Der die Parameter 6040 ist wie folgt eingestellt:
(6040) E-Heizung od. ext.WE nur zur Nachladung : Nein
Der die Parameter 601E ist wie folgt eingestellt:
(601E) Abschalthysterese Elektroheizung: 1 K
Der die Parameter 600D ist wie folgt eingestellt:
(600D) Temperaturanstieg (in K/h) : 30 K/h
Der die Parameter 730E ist wie folgt eingestellt:
(730E) Schwelle E-Heizung : 300
Viele Grüße
Radisa